当前位置:耀景文档网>范文大全 > 公文范文 > 2023年度用电安全总结【五篇】

2023年度用电安全总结【五篇】

时间:2023-07-07 15:45:06 公文范文 来源:网友投稿

1、每月对用户漏电保护器进行抽测,对不能正确动作的漏电保护器及时督促用户进行了更换,每季度对变台漏电保护器进行一次抽测,确保了漏电保护装置的正确动作。2、由郝善年负责,在城南小学、寄宿制小学组织学生观下面是小编为大家整理的2023年度用电安全总结【五篇】,供大家参考。

用电安全总结【五篇】

用电安全总结范文第1篇

一、重点工作开展情况

1、每月对用户漏电保护器进行抽测,对不能正确动作的漏电保护器及时督促用户进行了更换,每季度对变台漏电保护器进行一次抽测,确保了漏电保护装置的正确动作。

2、由郝善年负责,在城南小学、寄宿制小学组织学生观看了安全知识宣传片,并现场讲解了触电急救、电力安全常识、电力设施保护等,发放安全用电宣传资料480余份,通过学生带动家长,达到农村安全用电知识普及率的提高

3、重点对临时用电进行了检查,对修建楼房及农村住宅等临时用电用户侧线路及保护设备、新建房屋与线路安全距离等进行了检查,制止了柳谷变台、杨家变台线路下违章建房事件2起,通过定期检查,使农村临时用电达到了安装规范,保护到位,标准统一的目的。

4、由各台区责任人对辖区内交叉跨越线路、对地安全距离不足的线路进行了全面排查,更换张赵、城七电杆4基(因对地距离不符合规程要求),督促广播站整改交叉跨越、电杆上乱拉广播信号线等隐患31处。

5、根据供用电合同管理要求,我所认真对所有供用电合同进行了检查,对不规范的合同及过期的合同进行了补签。

6、根据《电力法》、《供电营业规则》、《用电检查管理办法》等法律法规,对照本所用电检查工作计划,认真开展了用电检查及营业普查工作,通过活动的开展,有效减少了农村私拉乱接等违章用电行为,确保了农村用户的安全用电。

二、活动取得的成效及亮点

1、确保了配电变压器及用户侧漏电保护装置的正常运行,为用户的安全可靠用电提供了保障。

2、通过各种方式的宣传,使用户的安全用电意识得到了提高,进一步提高了辖区内用户对电力设施保护的自觉性。

用电安全总结范文第2篇

物业电工事关物业的安全,工作岗位非常重要,通过试用期,可以转正的时候自我鉴定也是很重要的一部分。以下是小编收集整理的物业电工试用期工作总结范文,下面就和大家分享,来欣赏一下吧。

物业电工试用期工作总结范文1能在长期的工作实践中坚持“安全第一,预防为主”,严格执行安全生产各项规章制度,立足本职岗位,主动发挥主观能动性的同时,坚持以标准化岗位为准绳严格要求自己,保质保量完成生产工作任务。

作风扎实,努力工作任劳任怨。能严格按标准化要求、程序、制度和措施,落实各项工作,遇到困难时,百折不挠,主动克服面临的问题的困难完成领导交给的各项任务。车间合并初期,新成立的乐昌供电车间工作设施并不完备,车间的广铁集团办公网无法使用,为了能及时传递生产信息,自己动手接通通讯设备,确保了生产信息畅通。__年我段首次开展了接触网集中修,作为一名电力工对于接触网集中修计划编制工作,从学习到应用,从一无所知到逐步了解,无不体现了顽强拼搏的敬业精神。

自觉加强理论和业务学习,理论联系实际为车间安全管理服务。在日常生产生活中坚持努力钻石业务技术和现代科学文化知识,不断提高自己理论水平、业务能力和素质修养,并注重把所学的知识运用于安全生产实践,配合车间领导搞好生产管理工作,为一线生产作出贡献。

在20__年初抗击冰雪灾害工作中,主动掌握一线工作动态信息,对现场发生的故障抢修情况,设备运行动态情况及时作出统计、总结、上报材料,为领导了解现场动态提供第一手资料的同时,迅速传达上级指令,无论故障抢修还是正常设备巡视,不分昼夜,坚持认真完成所有的总结统计材料上报工作。

班组管理和建设工作,独当一面。自担当车间的班组建设管理工作来,能结合对班组的安全管理,紧紧围绕安全主题开展工作,做到勤于思考、勇于探索、忠于职守,敢抓敢管、敢作敢为,听取班组职工意见、服从车间领导安排,做得对的坚持做好,存在差距的主动找原因,调整工作方法,从而不断总结经验,提高工作质量。乐昌供电车间管内设备分散,班组管理日常工作繁杂,弓网、水电各类专业型班组具备,要区分不同工种性质的班组进行相对统一的管理,无疑具有相当的难度,需要付出更多的劳动,为此常常没有休息不分昼夜地投入工作。

物业电工试用期工作总结范文2一、较好的完成了所下达的术指标。

截止到12月份,我村足额完成供电量,电费回收达到了月月结零,安全生产实现了“三无”,保持了较长周期的安全记录,优质服务诚信服务取得了较好的成绩,全年达到“零”投诉。

二、安全生产保持了较稳定的局面。

一年来,我按照所年初提出的“明责任、严纪律、强监督、重奖罚”的要求,把安全检查生产放在一切工作的首位,加强安全工作落实,建立建全全方位,全过程的安全生产,积极参加局、所组织各项安全活动,在安全上重视调查研究到施工现场了解实情,解决实际问题,注重工程建设期间的安全管理,在今年紧张的农网改造中,由于配合得力,确保了全过程的安全生产,杜绝了事故的发生,设备检修和树障处理到位,减少了配电事故率,配电设备完好率100%,针对实际工作抓重点,查隐患,查事故苗头和不安全因素彻底清除安全死角。

三、认真落实服务承诺和规范化管理。

一年来,以政策法规为准则,以优质服务为宗旨,认真为农户服好务,提高服务质量,多购多供电的积极性,规范工作程序,对客户实行承诺服务,坚持全天24小时电话保持畅通,随叫随到。对孤寡老人不方便的客户坚持上门服务,把”心连心”工程落到实处。只要接到报修电话就立即上门检修,一般事故立即修,特殊事故说明情况作好解释工作不过夜。对于行动不方便的用户,主动上门去收费,一个月跑上三四趟,诚信服务尽最大努力减少欠费停电,受到用户好评。在实际工作中更是积极主动,今年8—9月份,在北京举行举世瞩目的奥运会和残奥会,为了确保群众能收看到电视节目,安全、及时保电,我放弃休息时间,每天工作都在十多个小时以上,查看线路、设备,及时处理各种隐患,从而保证了在此期间没有停电现象发生。在今年的秋季用电高峰中,没有发生一次因我的责任造成停电的情况,保证了农户生产用电。用辛勤的汗水和热情的服务,换来了客户满意。

总之,不论是白天、夜晚、刮风、下雨,只要接到事故电话,都能以最快的速度去帮助客户排忧解难,抄、核、收是我们工作的"重点,直接牵涉到我们的经济效益,在工作中,我们实事求是,每月按时抄表,不估抄,不漏抄,抄后及时审核纠错,把该收的收回来,不多收,不少收,按照供电所制定的考核办法,按月计算,把电费回收工作责任落实到位,做到有电送的出,一趟找不到人就早上去堵,晚上到家里去要,真是费尽千辛万苦,想尽千方百计,经过不懈努力,保证了每月电费的按时回收结零。全年无投诉案件,使农村用电管理走向规范化,减轻了农民负担,也在农户中树立了我们供电企业的良好形象。

尽管在20__年的工作中,我取得了一定的成绩,但也要正视存在的问题和不足,在新的一年里行业作风和工作作风为更高目标进行提高,工作纪律要进一步加强。优质服务诚信服务的意识需要进一步加强。

以上是我个人工作鉴定及总结,有什么不足之处,敬请领导批评指正!

物业电工试用期工作总结范文3我工作以来,一直从事一线电工工作,多年来,我严格要求自己,兢兢业业。主要从以下几个方面来总结鉴定:

一、思想政治学习及民主管理方面

我认真学习马克思列宁主义的精神指导生产实践。

积极参加各种民主活动,参与民主管理,以厂为家,努力工作,做好一名生产一线电工应做的职责。

二、安全生产方面

1、贯彻落实上级文件精神,提高职工安全用电意识,增强职工责任心。

2、落实完善安全用电组织体系,健全安全管理规章制度。

3、加强班组用电安全管理,巩固安全基础。

4、一个确保,用电者要确保自身安全和他人安全。

三、培训学习方面

多年来,我积极参加各种学习和培训,努力学习电工知识基本知训,供电系统知识,线路装置,照明装置,接地装置,变压器的运行和维护,电动机维修和维护,机床电气控制线路,plc控制等有关知识体系。每次学习,我都学到一些新的理论,并用来指导工作实践,运用到工作中来,对工厂的供电系统,控制系统进行改进,受到一致的好评。

四、在节能降耗方面

在节能方面,我积极运用已学的知识,为工厂的节能降耗方面做了不少贡献。如对工厂线路改造方面,为工厂每年节约电能十几万度。同时又对工厂的老的设备,进行电气改造,使一些老设备重新焕发青春。

五、实践生产方面

在生产实践方面,例如:电动机的电气故障的查找和排除实例。电气方面:

1、检查引出线绝缘是否完好,电动机是否过热,查其接线是否符合铭牌规定,绕组和首、尾端电否正确;

2、测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。

绕组中有否断路、短路及接地等现象;

3、通电检查在上述检查后末发现问题时,可以直接通电试验,用三相调压器开始施加较低的电压,再逐渐上升到额定电压等。

利用上述检查方法,为工厂多台电机查找故障,并将其修好。及时总结各种故障现象及解决方法,并记录在案,用来指导实践,同时也提高自己的业务水平。

总之,在生产实践中做到规章制度上墙,严格按规章制度办事。多年来,工厂未发生一起电气引起的人生安全故障,而工厂通过多次技术改造,设备运行更加科学化、合理化。

物业电工试用期工作总结范文4时间如梭,转眼间,又跨过一个年度之坎。回想过去的一年工作,在综合管理科直接领导下,在全组成员的共努力下全市场水电、广播、监控等设备正常安全地运行,圆满地完成了本年度的工作任务,简要总结如下:

一、精诚团结,攻坚克难,市场供电网改造顺利完成。

1、随着市场发展今年供电改造工作的重中之重。

全组成员配合科室经过艰苦努力,于年初完成新增1000kva厢式变压器1台;新建与改造10kv线路2.412千米,低压工程新建与改造线路12.832千米,铺设高低压铜芯电缆270米;新架钢杆6根。同时完成市场东西配电房高温酷暑期降温配套设施(屋面隔热层、喷水降温)建设,确保供电设备平稳运行。

2、由于市场发展繁荣,在夏季高温用电高峰期时经营户申请安装空调剧增,全组人员不顾休息和早晚完成了各组团的空调主线路的增设,安装了167台空调进户线。

3、确保全市场路灯系统、监控和广播系统正常运行,及时调整和安装肓区路灯。

调整晚间监控光源控制,图像达到预想效果。

4、协助施工单位对浙南鞋料市场线路改造;

对国、地税,提升办等有关单位发生线路,电器设备故障及时处理。

二、落实安全生产责任。

1、科室领导把安全生产放在第一位,每天晨会王科长重复叮嘱。

特别对各种生产工具王科长和叶工程师亲自检查和监督,发现严重缺陷、破损的工具及时消毁。全年里未发生人身、电网、设备、火灾等一切事故。

2、在6—9月中,为确保高温高峰期市场安全用电及用电质量,科室安排东西配电房、厢式配电室专人值班制,及时排除设备故障并每一小时做好设备运行记录,确保各回路运行可靠。

三、认真开展检查工作。

1、每天对市场的水电常规巡视,发现情况及时处理。

在市场日常维修派出870余次。

2、配合综合管理科每月白天和晚上对市场生产、消防安全大检查工作。

对检查出水电方面有隐患的事项及时整改。

3、配合管理一科、二科对店面户内电表箱、用电设备与线路检查工作。

整改了无电表箱、电表箱缺盖将 约400户,有效防止因电表、设备、电线老化而产生的安全隐患。

4、每星期五定期对市场定时断电控制系统、路灯、广播监控系统检查,并作好检查记录。

发现异常情况随时调整处理疑难的及时向科室领导汇报。

5、定期对市场内给水管网检测,对老化、人为破坏的给水龙头和消防栓及管道破裂及时抢修,杜绝市场内滴、漏现象。

配合科室对消防管道的压力测试。

6、在每次台风来临之前对市场内供电线路网、电线杆及拉线等用电设备

,户外广告牌、电动卷门、排水管道、等 全面检查,做到未雨绸缪。

四、全力配合设备修试,加强设备维护保养

1、为适应市场发展的需求,中心投入巨资增设1000kva厢式变压器,6月9号正式投入使用,在使用的过程中对存在的缺陷(电压偏低、接地线电阻偏差、线路调整分流等)给予相应的整改措施使其使用达到性能。

2、结合市场用电低谷期机会,克服困难分路拉电,11月中旬对所有设备进行了轮换检修、预试及消缺等工作。

东西配电房设备检修与施工人员密切配合,完成了停送电设备的倒闸操作、安全措施布置、现场安全监督管理。其中对3台主变更换已老化的高压耐油密封圈,低压端导电管,绝缘瓷瓶等对东西配电房低压柜更换隔离开关(600a)8组,主柜dw10断路器(__a)1组,轴流风机5台,电容切换接触器5只,零星小配件等。同时,对高压房部分锈蚀设备的底座、拉杆、箱面等部位进行了防腐处理。检修中对单一设备的操作、电源投切和清扫维护,检修后设备的验收等工作。

五、做好全组本职工作,建立水电、广播、监控档案。

1、今年7月份在科室的指导下,水电组对整个市场的水、电表进行彻底查看,更换坏表、死表198户,要求对市场用电(水)大户每月抄度一次,并对每户的电表的容量、表号、每次的抄度录入档案。

2、每月对市场的13处总水表,东西配电房、厢变有功无功电表抄度,每次的数据登记归档。

3、做好供电设备维修、年检报表。

建立主要设备专户对每次维修的项目,更换设备材料的型号、数量和检修后设备运行情况记录存案。

4、管理好电工仓库工作。

定期做一次物品耗用报单及物品进出库存放表,对常用的备品、备件应保证一定的库存,对出库的材料,用在的地点做好登记。

六、存在的不足

1、需加强安全意识(特别是自身安全)。

2、加强本职工作的责任心。

3、加强对专业知识的学习。

新来的成员对配电房操作规程不够熟练,对市场场貌不够熟悉,特别是支线路的分布情况还不了解及日常维护中经验不足。

4、加强常用工具及材料的管理。

以上是电工组全年的工作总结,望大家对我们电工组提一些宝贵的建议,让我们电工组在今后的发展中不段的完善自已,为市场发展作出一些贡献。

物业电工试用期工作总结范文5我是吉祥物业公司一名普通电工。20__年度在物业 公司领导关心和支持下较好的完成了各项工作任务,工 作取得圆满成功首先归公于各级领导,归公于我周围的 同事们,我只不过做了一点应该做的工作,尽了一点应 尽的责任。

经过多年的培训和锤炼,使我充分理解上级领导所 倡导的“忠诚敬业、开拓进取、学习创新、优质服务” 的企业精神及一系列先进企业文化的深刻涵义,在吉祥 物业公司,作为一名电工,虽然不能像其他商家那样直 接为公司创造经济效益,但却起着保驾护航的重要作用, 如同是一架机器上的一颗小小螺丝钉。回顾一年来的工作历程,我主要做了以下几方面的 工作:

一、较好的完成了所下达的任务指标。

截止到12 月份,我们做好每一项工作,保持了较长 周期的安全记录,优质服务诚信服务取得了较好的成绩。

二、安全保持了较稳定的局面。一年来,我们按照今年初提出的“明责任、严纪律、强监督、重奖罚”的要求,把安全检查放在一切工作的 首位,加强安全工作落实,建立建全全方位,全过程的 安全意识,积极参加公司所组织各项安全活动,在安全 上重视调查研究了解实情,解决实际问题,注重工作期 间的安全管理,在今年紧张的任务中,由于配合得力, 杜绝了事故的发生,设备检修和故障处理到位,减少了 配电事故率,配电设备完好率 100%,针对实际工作抓重 点,查隐患,查事故苗头和不安全因素彻底清除安全死

三、认真落实服务承诺和规范化管理。一年来,以公司规定为准则,以优质服务为宗旨, 认真为业主服好务,提高服务质量,业主有情况反应, 马上做出回应积极配合,规范工作程序,对业主实行承 诺服务,坚持全天24 小时电话保持畅通,随叫随到。把” 心连心”工程落到实处。

用电安全总结范文第3篇

关键词:等电位联结;
接地;
导通性测试;
安装

中图分类号:TU74文献标识码:
A

引言

随着社会的进步,建筑的发展,人们对房屋使用安全的要求越来越高,对住房建筑的电气施工提出越来越高的要求,其中等电位联结早已进入房屋建筑工程,它对防止人们对建筑物电气装置及金属件防间接接触电击和防电磁干扰起到了很好的作用,等电位联结安装的好坏直接影响着人民生命财产的安全,它在现代建筑电气防雷接地施工中不仅必不可少,而且处于越来越重要的地位,因此等电位联结安装不但要引起业内的重视和关注,更重要的是引起全社会的重视和关注。

针对以上情况,从施工角度出发,对施工中等电位联结存在的问题、等电位联结安装的要求、方法等进行论述,并提出了对等电位联结安装问题解决的方法,希望能引起相关人员对等电位联结的重视,同时能应用到实际施工当中。

1等电位联结的基本概念

1.1总等电位联结(简称MEB)

总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱、柜近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

①进线配电箱的PE(PEN)母排;

②公用设施的金属管道,如给水、排水、热力、燃气等管道;

③建筑物金属结构;

④如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

1.2辅助等电位联结(简称SEB)

在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,称作辅助等电位联结。

1.3局部等电位联结(简称LEB)

在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
PE母线或PE干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等等。

2施工中等电位联结常见的问题

2.1接地与等电位联结的区别不分

在实际工作中,有些人往往把接地与等电位联结当成一回事,认为有了接地就不再需要做等电位联结了,这是一种非常错误的认识。接地是为保证人身安全,将设备等金属部分与大地连通,降低与大地的接地电阻,接地电阻越低,发生人体触电事故时,流过人体的电流就越小,人体对地的电位差越小,而接地电阻常受土壤电阻率的影响,所以接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联结概念的范畴要比接地的范畴宽,我们常做的接地不过是以大地电位为参考电位的等电位联结,由于接地连接的范围大,线路距离长,接地电阻大,减少故障接触电压的等电位效果并不是很好,而用等电位联结线将一定范围分散的金属部件直接连接起来可以有效降低故障电压和电位差,防止电气事故的效果更优于接地。

2.2等电位联结安装重视程度不够

在实际建筑电气工程施工中,对于等电位联结安装基本没有引起一般建设单位、监理单位和施工单位的足够重视,有些设计单位只在设计说明中用两行字表述按哪一本标准图集去做,大部分没有详细指出在什么部位按什么标准和如何去做,有些施工单位在建筑物某些部位或根本不做、或不按要求去做,使等电位联结形同虚设,基本起不到应有的作用,给建筑物交付使用后的住户使用带来极大的安全隐患。

2.3施工安装不规范

在结构施工阶段由于各种金属管道未安装,部分管材材质不定,施工验收过程中未注意等电位联结,造成没有在结构中预留、预埋接口,从而影响安装。其次总等电位联结端子板未与建筑物内作接地装置的基础钢筋连成一体,并应尽量保持闭合。卫生间做局部等电位联结时各金属管道都已引入等电位联结端子板,往往忽略了与卫生间内插座处的PE线的连接,如没有PE线则不能从卫生间外引入。另外在等电位联结干线之间的焊接质量不到位,焊接完成后未做好防腐,因时间一长而造成严重腐蚀。

2.4住户装修时未做等电位联结

现在许多住宅在实际工程中卫生间内仅仅预留上下水接口和等电位联结端子板,浴盆、脸盆等卫生洁具都留待住户装修时自己安装,而普通住户并非专业电气人员,对卫生间局部等电位联结的规定、重要性及如何做并不知晓,这就造成了卫生间内后增加的金属物未做等电位联结,使局部等电位联结没有完全导通。

3等电位联结的安装要求及方法

因等电位联结在设计、施工过程中存在不少问题,所以在此对部分关键部位的等电联结的安装要求及方法做一说明。

3.1等电位安装要求

我国目前对等电位联结用的金具和端子板的定型产品供应较少,市场上几乎很少见到此类产品,卫生洁具(如浴盆)、铸铁管道等生产厂家也未配备等电位联结用的接线端子,这就给施工单位安装此类产品增加了困难,由此造成各施工单位安装不统一和不规范,下面就是一些安装方面的基本要求:

(1)金属管道的连接处一般不需加跨接线。

(2)给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效。

(3)装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、吊顶龙骨等金属体需做等电位联结。

(4)等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬肉、气孔及未焊透情况;
也可采用压接,在腐蚀性场所应做好防腐措施。

(5)当等电位联结线采用不同材质的导体连接时,可采用熔接法进行连接,也可采用压接法,压接时压接处应进行热搪锡处理。

(6)等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。

(7)等电位联结线在地下暗敷时,其导体之间的连接禁止采用螺栓压接。

(8)等电位联结线应有黄绿相间的色标,在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并标以黑色记号,其符号为“”。

(9)对建筑塑料管的处理:塑料管不导电一般不需对其做联结,但对金属管道系统中的小段塑料管需作跨接。

(10)对于电源进线的处理:每个电源进线都需作各自的总等电位联结,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通,使整个建筑物电气装置处于同一电位水平上。

(11)等电位端子板宜采用铜质材料,端子板上采用螺栓连接。

(12)关于浴室的局部等电位联结:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

(13)对于暗敷的等电位联结线及其连接处,电气施工人员应做好隐检记录,并在竣工图上注明等电位联结线的实际走向和部位。

(14)为了保证等电位联结的顺利施工和安全运行,电气、土建、水、暖通等施工和管理人员需密切配合。

3.2等电位联结安装方法

总等电位联结施工时采用40*4热镀锌扁钢由总等电位箱母排引出至各种金属管道、金属结构、及进线箱的PE母排,并与基础接地装置连接。卫生间局部等电位联结时采用BVR-1×4mm2导线穿PVC16的塑料管在墙内暗敷设与卫生间各金属管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物内钢筋网连通,其中与卫生间内各设备连接处安装86×86接线盒及面板,并将盒内导线与各金属管道、金属设备及构配件采用抱箍压接。

等电位联结线之间采用钢材焊接时,应采用搭接焊并应满足如下要求:

(1)扁钢的搭接长度不应小于其宽度的二倍,且三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。

(2)圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施焊。(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

(3)圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,双面施焊。

(4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,两侧施焊。

(5)除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施。

3.3等电位联结导通性的测试

等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,此项工作不但非常重要而且完全必要,因为它是检验前面安装工作是否达到要求的必经之路,可是有些单位的工作人员往往不进行这一走,或者进行得不认真,随便填张表了事,为以后的住户使用安全埋下了隐患,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。

对等电位联结进行导通性测试,即是对等电位用的管夹、端子板、联结线、有关接头、截面和整个路径上的色标进行检验,等电位联结的有效性必须通过测定来证实。

测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻,有时是较困难的,因为一般距离较远。建议进行分段测量,然后电阻值相加。如发现导通不良的连接处,应作跨接线。目前主要采用等电位联结测试仪,检测比较方便。

4 等电位联结安装问题解决的探讨

首先应从设计出发,有关审图职能部门审图过程中能要求设计院明确细化等电位联结做法,能详细说明各区域等电位联结要求,并有相关图纸,而非笼统要求按哪本图集施工。

其次施工单位在施工过程中根据图纸要求提前做好技术交底,并深化各细部等电位做法,将安装方法及要求层层传达到每个工人心中,提高其对等电位联结认识。施工管理人员自身也应该加强学习,掌握其安装技术,对施工过程加强等电位联结质量的控制,做到漏做、少做、未按规范施工不得进行下一道工序的施工。

对于初装或毛坯交房时,需要住宅开发商在交付房屋时向住户说明,或者在使用说明书中明确下来等电位的做法,宣传其重要性,提醒住户装修时做好卫生间局部等电位的联结,实现新设备或金属件与原等电位联结端子的导通,达到规范的要求,确保人身安全。

5结语

总之,等电位联结在现代建筑中是不可缺少的,等电位联结安装技术是建筑工程设计施工中极其重要的一项安全措施,本文通过以上对等电位联结的基本概念、接地与等电位的区别、等电位联结的安装要求及方法、等电位联结导通性的测试、等电位安装存在的问题及注意事项等进行了系统的论述,希望能引起设计施工单位及广大用户的重视,施工过程中能严格按照施工图纸及国家有关规范和标准来进行,使等电位联结安装在现代住宅建筑电气施工中发挥它应有的的作用,切实保护好人民的生命和财产安全,使大家安居乐业。

参考文献:

用电安全总结范文第4篇

一、作为基层供电所的安全员。根据公司要求,结合我所实际情况。在实际工作中,我时刻把安全责任举过头顶,一方面坚持“以人为本”,严格履行“两票三制”,坚决与习惯性违章行为作斗争,是我担任供电所安全员以来一贯坚持的工作作风。每次施工,我总会对施工人员说:“无票不作业,无‘三措’及现场安全措施,严禁施工作业,不明白工作事项,不得进入工地;
另一方面对运行电力设施进行认真排查,对存在安全隐患的及时进行整改;
认真开展“两清理”工作,进一步夯实农村安全用电基础;
加强与有关部门的协调、沟通,认真整治“三线”交叉跨越隐患和有些建房户私拉乱接电线、电话线及闭路信号线缠绕在电力设施上甚至把房子违法建在线路下面或距离线路达不到安全要求的地方等存在的安全隐患。

二、在管理中敬业爱岗,加强危险点预控分析、开展安全性评价工作。严谨安全意识和职业道德,对安全意识淡薄、经验不足、怕麻烦、惰性思想的苗头通过安全日活动、生产运行分析会一起学习安全方面技能知识,吸取分析事故教训,总结事故原因,不断增进提高综合业务水平,只要有利于企业发展;
有利于安全生产的自己身先立足。

三、在所长的正确领导下,认真对辖区的设备和人员进行职能监督。我对计划、布置、检查、总结、考核生产的工作中,坚决杜绝习惯性违章行为与狠杀无票工作,惩治总保护器及分级保护退出运行的行为,促使自己掌握分管的设备运行情况以及威胁安全生产的重大隐患与薄弱环节。

用电安全总结范文第5篇

关键词:钻井电气 标准化 油田

油田钻井的现场电气系统复杂,如果安装时不规范、不标准,轻者会对油田钻井工作的开展产生阻碍,重者会出现安全事故。因此,不容小视。笔者本文围绕着油田钻井过程中现场电气系统的布置与安装谈如何做到规范合理、标准统一。

一、油田钻井的现场电气防爆标准和电气设备、防爆形式的关系概述

油田钻井现场电气防爆标准主要有API和IEC两个标准。API主要针对石油钻井现场,并将其防爆区域划分为一级一类和一级二类。IEC标准主要针对所有的爆炸性气体环境,并将气体防爆环境区域划分为零、一和二区。IEC标准还包括电气设备的防爆形式,IEC标准的防爆形式与IEC标准的防爆区域划分有比较成熟的对应关系。

因为引用的国际标准不同,导致API标准中石油设施不同等级的防爆区域与IEC标准中电气设备防爆形式的关系不确定,从而使电器设备防爆形式选用混乱,部分电气设备达不到防爆要求。按照API钻井区域划分标准,参考国际上的作法,建立防爆区域与防爆设备防爆形式的对应关系,规定API的一级一类防爆区域,选用本质安全和隔爆形式,在API的一级二类防爆区域,选用增安或更高的防爆形式,增安形式为复合防爆,内部元件防爆形式为隔爆、本质安全或浇封防爆形式。

二、油田钻井的现场电气系统接地形式及安全技术要求

建立油田钻井的现场电气系统接地形式安全技术要求的目的是保障人和设备的安全。系统接地的形式主要有TN系统、TT系统和IT系统。TN系统是指电源端有一点接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体(PEN)或保护导体(PE)连接到此接地点。根据中性导体(N)与PE的组合情况,TN系统的形式有TN-S系统、TN-C系统和TN-C-S系统。TN-S系统中的N和PE是分开的,TN-C系统中的N和PE是合一的,TN-C-S系统中一部分线路的N和PE是合一的。TT系统电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。IT系统电源端的带电部分不接地或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分直接接地。

油田钻井的现场电气系统接地的安全技术要求包括基本要求和TN、TT、IT系统的要求。其中,基本要求主要包括系统接地为采用自动切断供电这一间接接触防护措施提供必要的条件、系统中尽量实施等电位联结,PE回路连接点断开的限制、要求、串连过渡接点的要求及截面的要求,连接PEN的要求、保护电器的特性及回路阻抗的要求,TN系统电击防护的要求,TN-C和TN-C-S系统中PEN的要求。根据石油钻井现场及电控系统的特点,规定600伏/690伏发电机组采用中性点不接地系统,380伏发电机组及380伏低压电网全面采取TN-S供电系统。

1.机械钻机及转盘电驱动钻机的供电系统安装标准化

现阶段,某些油气田采用TN-C-S供电系统,因为三相四线和三相五线混用会带来一些问题,笔者在油田钻井电气现场全面推广三相五线系统即TN-S系统,采用TN-S供电系统后,发电房并车柜上输出的PE电缆,现场、宿舍、联络、供水、排污、电台、井控、发电房用电、充电机用电及备用等回路都要采取TN-S供电系统,即要通过相线、N线和PE线供电,虽然与三相四线系统相比,电气安装工程要增加一些工作量,但其优点是可以避免断N或N线阻抗过大造成单相设备大面积烧坏事故。

采用TN-S系统后,当电气装置中发生带电部分与外露可导电部分之间的故障时,如“相碰壳”时,相线通过PE返回电源形成回路,所配置的保护电器能自动切断发生故障部分的供电,确保人身安全。同时电气装置的外露可导电部分,当发生断N或断PE时,通过N或PE返回电源,形成故障回路,确保系统可以自动切断供电。

发电房PEN导线不得装设保护装置和开关,但允许设置只有用工具才能断开的连接点。电气装置的外露可导电部分不能用作PE导体的串联过渡接点。

PE导体截面可用计算法或查表法确定以保证在电气装置内的任何地方发生相导体与PE导体之间的阻抗可以忽略不计的故障时,保护电器能在规定的时间内切断其供电。

2.电动钻机TN-S供电系统安装标准化

电动钻机600伏/690伏柴油发电机组通常为三相三线制的中性点不接地系统,按照柴油发电机组调速调压柜的位置或按并车柜的位置,电动钻机的供电系统有两种方式。为实现TN-S系统,需要在电控房出线柜处设置公共PE母排,便于PE电缆的连接。等电位联结规范化GB14050—1993中对系统接地的安全技术要求规定,系统中尽量实施总等电位联结,根据石油钻井现场的特点,把通常意义的总等电位联结母排,“延伸”为一根很长的总等电位联结母线,它是集工频接地、防雷接地、防静电接地于一体的总等电位联结。

现场等电位联结分为400伏、600伏/690伏总等电位联结母线和辅助等电位联结两种。

其一,400伏总等电位联结。

400伏总等电位是将沿钻机底座、机房、泵房、伏FD房、顶驱房、固控系统、发电房以及综合录井房等主要金属构件的等电位联结,定义为石油钻井现场400伏总等电位联结,它将现场内所有400伏电气区域的PE线、金属构件、以及部分活动房内的局部等电位联结箱联结起来,以防范雷电危害及满足弱电设备抗干扰要求。同样,将沿生活区营房、锅炉房等金属构件等的等电位联结电缆定义为生活区400伏总等电位联结母线,将营房及其房内的局部等电位联结箱联结起来,形成生活区总等电位联结。

当发生接地故障时,等电位联结可降低由此引起的接触电压。当金属构件引入的电源线路发生接地故障时,可消除沿PE线导入的对地电压在金属构件内形成的电位差而引起的电气事故。进行总等电位联结后,电气装置接地系统的接地电阻包括PE的重复接地的接地电阻阻值大小意义不大,人体接触电压只与接地故障电流和PE线阻抗有关,而与电气装置的接地电阻无关。

其二,600伏/690伏总等电位联结

将600伏/690伏发电机房、电控房内600伏/690伏电气设备外壳、连接用等电位电缆定义为600伏/690伏总等电位联结。将转盘电驱动钻机顶驱、转盘的600伏/690伏升压变压器负载侧后的总等电位联结电缆定义为600伏/690伏总等电位联结。按定义区分等电位联结类型,正确连接,对设备安全使用和人身安全至关重要。

3.油田钻井现场电气辅助等电位联结

在所有房体内采取400伏辅助等电位联结,其方法是通过辅助等电位箱与400伏总等电位联结母线相连,然后将室内固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分、PE以及装置外的可导电部分进行互连。钻机辅助等电位的联结还包括钻机井架与钻台、偏房、司控房、底座、梯子之间的互连,电缆槽之间的互连、外侧钻井液罐与内侧钻井液罐之间的互连等等。

现场供电接口的规范化

三、结束语

综上,笔者围绕着油田钻井过程中现场电气系统的布置与安装谈了如何做到规范合理、标准统一。油田钻井的现场电气系统复杂,只有安装时做到规范合理、标准统一,才会对油田钻井工作的开展提供保证,才会避免出现安全事故。

参考文献

[1]林文建.石化企业防爆厂房电气设计[J].电气防爆.2011(03).

[2]葛德俊,慕秀峥.工业齿轮油的现状及发展趋势[J].能源研究与管理.2012(01).

推荐访问:用电 五篇 用电安全总结【五篇】 用电安全总结(精选5篇) 用电安全总结范文

版权所有:耀景文档网 2012-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[耀景文档网]所有资源完全免费共享

Powered by 耀景文档网 © All Rights Reserved.。备案号:鲁ICP备12016148号-1