建筑物防雷设计规范范文第1篇【关键词】雷电灾害风险评估建筑物防雷设计计算结果差异性1材料与方法1.1建筑物基本情况该住宅楼位于盐城市区,地形平坦,交通便利,建筑物长:54.4米、宽:16.7米、高89下面是小编为大家整理的建筑物防雷设计规范【五篇】,供大家参考。

建筑物防雷设计规范【五篇】

建筑物防雷设计规范范文第1篇

【关键词】 雷电灾害风险评估 建筑物防雷设计 计算结果差异性

1 材料与方法

1.1 建筑物基本情况

该住宅楼位于盐城市区,地形平坦,交通便利,建筑物长:54.4米、宽:16.7米、高89.0米,共28层,距其约28米处有更矮的建筑物。建筑物的尺寸即:L=54.4m,W=16.7m,H=89.0m。

1.2 雷电灾害风险评估计算

参照规范:GB/T 21714.2/IEC 62305-2 雷电防护 第二部分:风险管理。

火灾风险:低 rf=0.001 灭火设施:灭火器、消防栓 rP=0.5 特殊危险:中等惊慌 hz=5 内部系统:P+S 雷击密度:Ng=3.89[次/(km2.a)];位置因子:Cd=0.5;环境因子:Ce=0.1 Lc=1000m 土壤电阻率:ρ=27.66Ω・m。

该住宅楼及入户线路的截收面积计算:

Ad=LW+6H(L+W)+9π(H)2=262723.34m2

A1(P)=[LC-3(Ha+Hb)]=3855.34m2

Ai(P)=25LC=131491.88m2

A1(S)=[LC-3(Ha+Hb)]=3855.34m2

Ai(S)=25LC=131491.88m2

该住宅楼及入户线路年预计雷电闪击次数计算:

ND=NgAdCd10-6=0.5110次/年

NL(p)=NgAlCdCt10-6=0.0007次/年

NI(p)=NgAiCeCt10-6=0.0512次/年

NL(s)=NgAlCd10-6=0.0037次/年

NI(s)=NgAiCe10-6=0.2558次/年

该住宅楼雷电灾害风险分量计算:

根据RA=ND×PA×ra×Lt

RB=ND×PB×h×rP×rf×Lf

RU=(NL+ND/a)×PU×ra×Lt

RV=(NL+ND/a)×Pv×h×rP×rf×Lf

R1=RA+RB+RU+RV

得出R1=17.9974×10-5

对于该住宅楼风险R1=17.9974×10-5比可接收风险值RT=10-5 的值高,所以需要对建筑物进行防雷保护。

为达到技术与经济的最佳方案先采用三类防护措施:

则PB=0.1 PSPD=0.03 PA=0。

根据三类防护措施所得的风险值:

R1=1.2809×10-5

如上所述,采取三类防护措施后,该住宅楼风险R1仍比可接收RT=10-5的值高。

为了更有效的保护该住宅楼,采用二类防护措施:

PB=0.05 PSPD=0.02 PA=0。

根据二类防护措施所得的风险值:

R1=0.6410×10-5

如上所述,采取二类防护措施后,该住宅楼风险降至可承受风险值之下,即:R1<10-5。

综上所述,根据GB/T 21714.2/IEC 62305-2雷电防护 第二部分:风险管理得出该住宅楼应按照第二类防雷要求设计。

1.3 建筑物防雷分类计算

参照规范:《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

校正系数k:根据该住宅楼的实际情况,k取1;

雷击大地的年平均密度:

盐城市区近40年(1971年-2010年)的年平均雷暴日(Td)为28.7天,则

Ng=0.1Td=2.87次/(km2.a);

由于该住宅楼H=89.0m,小于100m,则每边扩大宽度

D==99.39m

在其2D范围内有比它更矮的建筑物,则等效面积:

Ae=[LW+(L+W)+πH(200-H)/4]・10-6

=0.01573km2

建筑物年预计雷击次数:N=kNgAe=0.05次/a

可知,该住宅楼年预计雷击次数0.05次/a≤N≤0.25次/a

综上所述,根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)得出该住宅楼应划为第三类防雷建筑物。

2 浅析计算结果的差异性

由于采取的规范不同,所以计算的方式也不同,但对于建筑物防雷而言,某些因子是必然要采用的。例如:年预计雷击次数、截收面积等。

(1)年预计雷击次数:雷电灾害风险评估过程中,年预计雷击次数Ng是采集该项目地理位置参数,根据其中心经纬度,通过雷电监测系统,统计分析该住宅楼3.5km范围内5年(2006~2010)地闪资料得出的(见图1)。

闪电定位仪:是一种监测雷电发生的气象探测仪器,是指利用闪电辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电放电参数的一种自动化探测设备,并把经过预处理的闪电数据实时地通过通讯系统送到中心数据处理站实时进行交汇处理,可全天候、长期、连续运行并记录雷电发生的时间、位置、强度和极性等指标。

《建筑物防雷设计规范》中,年预计雷击次数Ng是根据当地气象台、站资料确定年平均雷暴日后计算得出。

雷暴日:在指定区域内一年四季所有发生雷电放电的天数,用Td表示,一天内只要听到一次或一次以上的雷声就算是一个雷电日。通常情况下,距离观测点15km以内的雷电可以听到其雷声,超出此范围的雷电不能够被听到,也就是说,该指定区域的范围是以观测点为圆心,以15km为半径的圆形区域。

这里的雷声既包括云地闪发出的,也包括云内闪和云际闪发出的,所以雷暴日并不能准确表征地面落雷的频繁程度。而上述的雷电监测数据是利用闪电定位仪对闪电放电参数得出的,其不仅可以接收地闪,还能接受到云闪,我们可以通过程序选择利用它所接受的地闪,从而更加准确地计算出某一地区某一时段雷击大地次数,所以对建筑物防雷而言,雷电监测数据Ng更准确且更具实际意义。

(2)截收面积:雷电灾害风险评估中,对于平坦大地上的孤立建筑物,截收面积Ad是从建筑物上各点,特别是上部各点(见GB/T 21714.2/IEC 62305-2雷电防护 第二部分:风险管理 图A.1)以斜率为1/3的直线全方位地面投射,在地面上由所有投射点构成的面积。可以通过作图法或计算法求出Ad。

由GB/T 21714.2/IEC 62305-2雷电防护 第二部分:风险管理图A.1可知,在雷电灾害风险评估计算时,建筑物截收面积的计算中其每边扩大宽度约3H。

《建筑物防雷设计规范》规定,当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度按公式D=计算确定(见GB50057-2010图A.0.3)。

如上所述,两规范截收面积的计算方法也有所不同。

在《建筑物防雷设计规范》中,k──校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5。不难发现校正系数k反映的是建筑物所处的位置和环境,而这些在《雷电灾害风险评估规范》表A.2、A.5表述更为详细。

除以上因子外,雷电灾害风险评估针对特定的项目还考虑了其它种种因子,在此就不一一例举了。

综上所述,运用不同的规范进行防雷类别计算,对于某些建筑物计算结果存在差异具有一定的必然性。因为《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)是一种基本规范,而《雷电灾害风险评估规范》(GB/T 21714.2/IEC 62305)对项目更具有针对性,考虑甚至更为全面。

3 结语

本文根据《雷电灾害风险评估规范》(GB/T 21714.2/IEC 62305)及《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)计算得出,盐城市某住宅楼防雷类别的计算结果不一致,通过简单的分析可知雷电灾害风险评估结论因更符合项目特点、更经济有效、更科学实用。所以说,大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等项目进行雷电灾害风险评估是非常必要的。

参考文献:

建筑物防雷设计规范范文第2篇

【关键词】 建筑物防雷 施工质量监督 监督管理

引言:浦口区是南京市辖区,属于南京都市圈的前沿阵地,经济人口发达。随着基础设施的不断完善,加上强大的综合经济实力,城市化进程不断加快,最显著的城市特征变化是建筑物不断增多,且朝着多样化、高层化及舒适性的方向发展。但随之而来增加了建筑物防雷施工难度,提高了对建筑物防雷工程施工质量标准的要求,为了确保居民及室内设备的安全,减少雷灾事故,必须对建筑物防雷施工质量进行监督检验。随着气象部门防雷安全工作的深入开展,在《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》等相关法规条例行政执法下,使现阶段的建筑物防雷工程取得显著效益,得到广大群众的认可,防雷市场规模化逐步扩大。但建筑物多样化施工范围较大且施工环节复杂多变,再加上防雷市场的竞争日益激烈,导致防雷施工工程质量参差不齐。鉴于此,我们必须了解防雷施工过程中应严格遵循的原则和法规,确保建筑物防雷效益,保护人民群众的生命财产安全。

1.建筑物防雷工程监督管理重点范围

1.1防雷行政审批,从源头控制防雷质量

防雷行政审批工作符合国家相关行政审批要求,也适用于防雷工程质量的监督管理工作,可以从源头上控制防雷工程的管理工作,是进行防雷施工质量监督管理的重要途径。我们工作人员可对该建筑物的土地规划证、防雷施工图等相关资料进行审核,使其符合施工标准要求。同时安排专业技术人员对建筑物防雷设计图纸进行技术审核,确保各项设计均符合条件要求,对于设计不规范的予以指导并提出建设性意见,凡符合要求的准发防雷核准书,给予防雷施工设计认可。

1.2做好防雷工程预控工作

对建筑物进行防雷施工质量监督和管理的相关人员,自身必须熟悉防雷图纸的设计原理,了解设计图纸中各个部位防雷系统的布设、结构等相关信息。根据自身掌握的知识充分领会设计用意,并对设计中存在的疑惑问题进行分析处理,使图纸更加简单清晰。在跟进施工监督中我们发现部分防雷设计存在标注模糊、设计衔接不合理等问题,导致施工时误解设计原意,施工出现失误情况。较常见的有防雷引下线钢筋错接、接地钢筋网连接点的漏焊、错焊等时有发生。

对于特殊的建筑工程,监理应做好设计交底工作,部分设计平面图中对弱电系统的某些设备没有标注,是需要按规范进行预留预埋的。容易在施工中被忽略,此时监理应做好设计交底,提醒施工单位加强对易忽视问题的关注。在跟进施工监理过程中,严格按行政执法,对照审核后的防雷设计图,查看是否有不符合规范要求之处。若发现施工中防雷设计做法或使用材料不符合当前施工要求时,应及时向业主反映,与设计单位进行实际洽谈以合理改设,并记录备案。

1.3做好全程工程施工质量监督检查、验收

对防雷工程的关键环节严格按照《新建建筑物防雷工程质量验收手册》进行现场如实填写,并做好质量问题和整改记录。由于在施工中大多数防雷工程都是隐蔽工程,为确保施工质量,必须根据工程的进度进行实时监督,及时纠正防雷施工中的不规范做法,确保施工工程顺利开展。工程完工后,要严格按照建筑物防雷质量验收规范对建筑物进行全面防雷检查,对不合格的提出整改建议,直到建筑物防雷达到标准要求方可准许用户的使用权,提高防雷效益。

2.建筑物防雷施工工程中存在的问题及质控办法

2.1防雷施工中的常见问题

由于现代化建筑物设计的复杂系数和安全系数较高,增加了施工的难度,导致在防雷施工过程中经常出现以下部分问题。较为突出的有①避雷带、引下线及均压环塔接的长度不够;
②地钢筋网连接点出现错焊、漏旱的情况,外引接地联结点或监测点预留预埋见出现漏设的问题;
③引下线间距偏大,在跨越变形处未加设补偿器,接地体埋设深度不够,因下下未做防腐处理;
④使用结构钢材替代避雷针及引下线时,对镀锌层的防腐锈有破坏性;
⑤屋面的金属物件未与屋顶的防雷系统连接,等电位连接线径不足;
⑥室内各电气设备的分支线未与接地干线连接;
⑦低压配电系统、浪涌保护器的安全及防雷线路布和屏蔽等措施不符合规范要求。

2.2加强施工中防雷质量控制办法

2.2.1严格审查图纸

对建筑物防雷施工的设计图纸进行审查,避免设计中出现模糊不清的标注,对不符合要求的给予修改建议。尤其注意平面设计图纸中为达到施工标准进行预留预埋的项目,对照强制性标准和施工验收规定进行施工。由于建筑物的设计图纸种类较多,在逐项审查时一定要有耐心和经验,对于施工中易忽视的问题应起草意见书。给予提醒。

2.2.2严控施工材料质量

防雷工程施工中,规范合格的施工材料决定防雷整体效果与质量。因此,要检验材料三证和材料规格,确保符合各项标准要求。同时对焊接技术人员的资质进行审查,提高施工焊接质量,保障防雷效益。

2.2.3核实等电位焊接及其他接地部位

对需要进行等电位焊接和设备间、给水管、风机等多处重复接地部位,应在施工日记上详细备查并核实。楼内水平铺设的金属物件及垂直铺设的金属物件的底部和顶部均应与防雷接地有效焊接;
对玻璃幕墙等电位接地施工时,注意对柱主筋做可靠焊接;
屋顶的防雷网与建筑物顶部的避雷针及金属物做整体焊接。

3.进一步加强建筑物防雷施工工程质量监督和管理工作建议

综上所述,新时期建筑物防雷施工工作,虽在施工技术、施工条件和施工法律依据上均有所进步,但面临新时期建筑物的防雷施工工作形势还十分严峻,为避免工程质量问题,确保防雷效果,必须进一步加强对建筑物防雷工程施工质量的监督和管理。首先各地方及相关行政主管部门应把建设工程纳入管理范围,对地方相关施工单位资质、防雷设计单位的相关工作人员进行技术资质审查,提高从事防雷施工相关单位门槛。另外各部门要严格履行职责,进行规范性验收和管理,严格把控施工各个环节。各工程质量监督管理机构要积极参与施工跟进,做好施工中管理、验收和测试工作,确保工程的安全有效使用。

参考文献

[1] 周光明 邓永辉 论新建建筑物防雷工程施工质量的监督与管理C483(A)交通与建筑学 2013-23

[2] 刘艳辉 王芳 朱文超 论新建建筑物防雷工程施工质量的监督与管理 气象研究与应用 2012-06

[3] 建筑物防雷工程施工中常见问题及解决措施探讨 2012-08

建筑物防雷设计规范范文第3篇

关键词:建筑幕墙;
防雷系统设计;
施工;
建议

建筑幕墙是近代科学发展的产物,是现代高层建筑时代的显著特征,是现代高科技发展在建筑上的标记,被建筑师们广泛采用。建筑幕墙的类型繁多,主要的类型有玻璃幕墙,石材幕墙,金属幕墙,组合幕墙等,其中的玻璃幕墙又分为全玻璃幕墙,铝合金明框玻璃幕墙,铝合金隐框玻璃幕墙,铝合金半隐框玻璃幕墙等。为防止或减少建筑幕墙在雷击发生时所产生人身伤害和财产的损失,做到技术先进、安全可靠、经济合理,一个良好建筑幕墙防雷系统的设计和施工方法是当今重要问题。

1 我国雷电的发生次数逐年增加

雷暴已成为气象灾害中的第三灾害,紧随台风、暴雨之后。但雷电是怎样产生?和幕墙之间的关系是怎样?

雷电是一种大气中放电现象,是气流在对流过程中因磨擦而带电形成带电云,它的某些部分积聚起正电荷,另一部分积聚起负电荷,当这些电荷积聚到一定程度时,就产生放电现象。这种放电有的是在云层与云层之间进行,有的是在云层与大地之间进行。后一种放电也就是落雷,它会破坏建筑物,电气设备,伤害人畜。这种放电时间短促,一般约50~100微秒,但电流则异常强大,能达到数万安培到数十万安培。放电时产生强烈的光,这就是闪电。闪电时,将释放出大量热能,瞬间能使空气温度升高1~2万度,空气的压强可达70个大气压,这样大的能量,具有极大的破坏力,往往会造成火灾和人畜的伤亡。

2 雷电对建筑幕墙的危害

建筑幕墙一般应用在人群密集的、大型的公共建筑,重要的高层、超高层建筑物的外墙上。是由金属构架与板材组成,不承担主体结构的荷载是附属于主体建筑的围护结构。由于建筑幕墙的美观特点,它成为建筑外墙装饰的主流,它超过主体建筑高度,甚至将主体建筑包裹起来,成为主体建筑引雷的主要组成部分。雷电流是一种强度极大,作用时间极短的瞬变过程。

(1)由于雷电的主要特点是:a.冲击电流大。其电流高达几万~几十万安培;
b.时间短。一般雷击分为三个阶段,即先导放电、主放电、余光放电。整个过程一般不会超过60微秒;
c.频率高。雷电流变化梯度大,有的可达10千安/微秒;
d.冲击电压高,强大的电流产生的交变磁场,其感应电压可高达上亿伏。当雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力,瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,产生强大的机械力。使物体受热膨胀或产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。

(2)金属幕墙易使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,加上距离放电云层近,易遭受雷击。由于雷电的效应,将会产生静电感应作用。当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场忽然消失,将会产生高达万伏以上的对地电位,这对人和设备将会产生危害。所以应做好建筑幕墙防雷设计和施工,以防范雷电对建筑幕墙的损害。

3 目前建筑防雷规范对幕墙防雷的要求

根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定,建筑物的防雷共分三类,其中第一类主要是属于具有爆炸危险环境的建筑物等,而现阶段我们民用的建筑幕墙的防雷分类主要是属于第二类或第三类。(我们在此只讨论第二类建筑幕墙的防雷问题)

(1)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003-4.4.13规定:“玻璃幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16的有关规定。”“幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位应清除非导电保护层。”技术规范4.4.13条文说明“玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接;

(2)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001-4.4.1规定:金属与石材幕墙的防雷设计除应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定外,还应符合下列规定:a、在幕墙结构中应自上而下地安装防雷装置,并应与主体结构的防雷装置可靠连接;b、导线应将材料表面的保护膜除掉再进行连接。

由于我国建筑幕墙设计、施工规范、工程验收等方面内容对建筑幕墙防雷的阐述十分有限,对建筑幕墙防雷施工方法不同的建筑幕墙设计单位,设计要求也各不同,从而给从事建筑幕墙施工的技术人员把握质量要求带来一定的难度。因此统一详细的建筑幕墙防雷系统设计就显得十分重要。

4 目前建筑幕墙防雷施工现场的做法和缺陷

建筑物防雷设计规范规定对于第二类防雷建筑物应采取防直击雷外还需防侧向直击雷和雷电波侵入的措施。

(1)建筑幕墙防顶层直击雷的措施是将处于建筑幕墙的顶部女儿墙上的3mm厚铝单板盖板部分,当成幕墙接闪器,因为铝板是一种良好的导体,其电场强度很大,当它沿建筑物女儿墙的顶部分布时,雷电很自然地被吸引过来,是雷击率最大的部位,从而起到接闪器的作用。这样,幕墙接闪器接受到的雷电流,就可以通过幕墙、女儿墙上的避雷均压环和防雷引下线,安全地把雷电流引到建筑物的防雷网,并导通到接地装置,达到避雷的作用。这样的设计方案不错,但没有考虑到施工时如何安全引雷。首先铝盖板在女儿墙上是一片片通过螺丝固定在横向支架上,并没有连成一体。第二、横向支架与纵向支架有绝缘的尼龙垫片隔断,使二者不能连接成有效的电气通路。第三、铝盖板上有较厚的绝缘层阻止了电流流通。

(2)建筑幕墙防侧向直击雷的措施通过主体结构设置的避雷均压环和防雷引下线,安全地把雷电流引到建筑物的防雷网,并导通到接地装置,达到避雷的作用。

现实中建筑幕墙防侧击雷施工方法是从建筑高度45米开始每三层设置一道与主体结构施工避雷均压环平行的闭合环(由直径12mm镀锌钢筋或40×4镀锌扃钢焊接组成),每隔10米左右和主体结构避雷均压环引出一条直径12mm镀锌圆钢焊接,通过安装在金属幕墙的垂直金属杆件与三层一道闭合环连通。”

如图1所示:

从图上我们可以看出:①金属幕墙的垂直金属杆件每隔10米上下连接一个点,中间层和上下层不连通,不能形成连续的电气通路;②水平方向每隔10米也只有一个点和闭合环连接,当侧击雷击中中间的金属杆件时,就不能保持导电通畅;③幕墙的金属体上积聚与雷云极性相反的大量感应电荷也不能顺利导流。

对建筑幕墙防雷设计和现场施工的几点建议:我们根据多年建筑幕墙工程监督管理的实际经验,以及有关国家防雷规范的要求,我个人认为建筑幕墙防雷装置应该这样改进。①把建筑幕墙防顶层直击雷的措施是将处于建筑幕墙的顶部女儿墙上的3mm厚铝单板盖板部分,当成幕墙接闪器这个问题。我们不妨在铝盖板上加安装一种铝型材,设计成直接接受雷击的装置,相当于原来女儿墙上的避雷带起到引雷的接闪器作用。这样不影响美观,也能安全地把雷电流与建筑物防雷网接通,也解决了在施工中铝盖板如何与主体结构防雷网接通的问题,达到避雷作用。女儿墙上的3mm厚铝盖板只要做等电位连接就可以。②建筑幕墙防侧向直击雷的措施是通过在建筑金属幕墙层间部位设置一圈圈闭合的均压环,然后通过引下线传到接地装置。

1)幕墙防侧雷做法:在主体建设阶段,幕墙预埋件的锚筋必须和位于均压环处梁的纵向钢筋连通,均压环和楼层所以立柱上的引下线连通。未在主体建设阶段预埋的幕墙预埋件在后期安装阶段植入的预埋件每块都与幕墙层间部位设置一圈圈闭合均压环联通。

2)建筑金属幕墙层间部位一圈圈闭合均压环的设置,在主体结构的最高二层各设置一道,往下每隔一层设置一道,建筑金属幕墙最底层设置一道均压环,然后和大楼的接地网连接。(对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降达到很大的数值,需要在每隔一定的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的室内外金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击)

3)幕墙竖向主龙骨应视为避雷引下线,由于竖向主龙骨是每层一段,段与段之间有伸缩间隙,相互间并不联通,因此竖向主龙骨之间应用不少于4mm厚的镀锌扁钢弯曲成U形状后连接或用大于25mm2的铜编织带。连接之前应清除竖向主龙骨表层的绝缘氧化膜,不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;
或在钢、铝之间加不锈钢垫片。如图2所示:

4)幕墙竖向主龙骨应每隔一层与闭合均压环连接,做法是闭合均压环用40×4热镀锌扁钢焊接,在扁钢上面开孔与大于25mm2的铜编织带连接。(扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;
焊接处做防腐处理)。这样建筑幕墙的防雷装置就由顶部女儿墙上幕墙接闪器引雷,通过楼层闭合均压环连接主体结构的避雷引下线和幕墙竖向主龙骨一起将雷电流引入大地。

5)建筑幕墙的防雷装置测试点的设置 将建筑幕墙的防雷装置和建筑物防雷网接通,一是利用钢筋混凝土墙上预埋的避雷引下线设置连接板和引出线作为供测试、连接之用;
二是利用建筑幕墙上的预埋件和竖向主龙骨做连接通道;
焊出预留的接线,作为防雷装置测试点。

5 结束语

通过实施上述的几项技术质量措施,使建筑幕墙与大厦的防雷系统成为一个可靠整体,较好地完成了建筑幕墙防雷系统的全部工作。高层建筑的防雷是一个复杂和系统的工程,对建筑物的安全使用,电气设备的正常运行有着至关重要的作用,但要防止或减少雷击建筑幕墙时所造成的人身伤害和财产的损失,并做到安全可靠、技术先进、经济合理,这就要求我们广大设计人员在设计施工中除了严格遵守规范外,还应积极采用新技术更好地消除雷害,将建筑幕墙的防雷设计工作做细、做好。同时也要求施工单位在施工时严格按照设计图纸和国家施工规范进行施工,在施工现场遇到难点和疑点及时和设计人员沟通,共同解决疑难问题,将工程顺利完成。

参考文献

[1]《建筑物防雷设计规范》GB5007-94

[2]《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

[3]《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑物防雷设计规范范文第4篇

【关键词】建筑物防雷 避雷器 安全性

引言:雷电是自然界中的一种具有极大破坏性的自然现象,我国每年因雷电造成的人员伤亡和经济损失数额巨大,为了减灾防灾,防雷工作成为我国各级气象部门的重要职责。本文主要讨论建筑物防雷施工问题,由于现代化建筑物的施工越来越智能化和高层化,且大部分施工都是高空露天作业,易使雷电以直击雷、雷电波及感应雷等多种形式入侵攻击,为了增强建筑物防雷施工的安全性,我们常见的防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。由于建筑物防雷施工的环节较为复杂,且施工工期较长,施工项目易受设计、材料、机械、地质、水文、施工工艺、等多方面因素影响,在施工过程中易出现各种不安定因素,影响施工的安全性、规范性。如何避免和控制建筑物防雷施工中存在的种种问题,就必须要严格控制施工环节,才能保证整体施工工程质量。

1.建筑物防雷施工中常见问题

1.1施工材质问题

防雷装置一般由接闪器、引下线和接地几个部分组成,而在实际施工过程中,经常出现防雷装置的材质不符合标准要求,存在材质型号不符、质量差等不同程度问题。比如导电材质截面积尺寸偏小,若发生雷击,未能安全导电,存在雷击隐患;
若使用的材料出现锈蚀等现象,会影响导电效果,尤其锈蚀出现在连接部位,将极大降低导电性能;
另外部分单位存在使用螺纹管作为避雷装置的接地体,接地体与大地之间未能有效接触,不利于良好导电。

1.2防雷装置焊接问题

焊接是建筑物防雷施工中伴随全程的工艺,对施工防雷质量有决定性影响,一些工程为节约成本、减少施工时间,在焊接时我们常见的焊接质量问题表现为夹渣、漏焊、焊接不够饱满、焊接长度不够等,降低了结构防雷性能。比如地筋网作为接地体时,连接点出现漏焊、错焊情况,或焊接时电流过大将主筋焊融面积较大。搭接钢筋需要弯曲时,直接用焊机点焊加热再弯,结果导致钢筋被这段的可能。外引接地联接点或检测点预埋件出现漏设,尤其是建筑结构转换层,在构造柱内主钢筋调整时未做防雷引下线标记,导致出现引下线与钢筋错焊的现象。所有施工引下线到屋面时,出现部分引下线被留在女儿墙内,该部分引下线未与屋面避雷带做有效连接,降低了雷电流的泄流能力,极大降低了防雷安全性。

1.3接地系统存施工问题

接地是防雷施工的重要环节,接地施工中经常出现接地体埋设深度不够、未能按照图纸做好基础接地系统引出的电气预留或人工接地体直接敷设在基础坑底等多种问题。对于接地体的埋设深度要求最低为0.6米,若距离出入口或人行通道3米范围内则要求埋深大于1米。一般情况下使用地梁钢筋作为接地体时,若埋设较浅则不符合防雷要求,通常使用地梁底部钢筋做水平接地体。若是接地系统未按照图纸设计规范要求,会造成后期整改麻烦。根据《民用建筑电气设计规范》,直接将接地导体敷设在基础坑底与土壤接触时,长期受到土壤腐蚀,接地体出现破损或被压在下边,难以修复,应敷设在散水线外。

1.4设备连接问题

建筑物防雷施工中出现部分设备连接不当问题,比如设备的支线与干线之间未连接,或利用不合格材料对其连接,连接片之间接触不良,屋面的金属设备与防雷系统连接、线路终端设施未进行并联等情况,都使建筑物在防雷施工中存在各种安全隐患,降低建筑物防雷质量。

2.加强建筑物防雷施工对策

2.1严格审查设计图纸

设计图纸是建筑物施工的重要依据,因此要求我们施工人员首先要对建筑设计中的结构、设备的布置要有初步认识,熟悉电气图,对弱电系统中的智能化工程、计算机监控及信息通讯等特殊项目施工时,由于该部分在图纸中一般未明确标注,常以规范要求为施工标准进行预留预埋的,因此在施工时要注意对照强制性标准,规范施工。对于施工工艺不符合规范或使用防雷装置材料不合格等问题时,及时与相关单位沟通改进,并形成设计文件,以便执行及备案。另外建筑物的施工防雷设计图纸较多,在进行防雷图纸审核时,一定要严格对照建筑图、结构图、基础图等,避免出现错误施工问题。对于易出现施工问题的环节要加强监管,或适当起草书面意见,提醒施工单位执行。

2.2严控材料检验,保证焊接质量

防雷装置材质验收可较好确保装置的合格性,材料验收要做到首先验证材料三证,再看材料规格;
最后检查施工中是否使用设计和规定的镀锌材料,确保材质过关。由于焊接是伴随建筑物防雷施工整个过程,若施工过程中,发现焊接时使用普通结构钢筋进行焊接,用普通钢材代替镀锌材料或用冷镀锌材质代替热镀锌材质时应及时纠正,避免出现不当焊接。另外可通过审核防雷施工队伍资质的办法,提高防雷施工规范性、安全性,确保防雷工程质量。

2.3规范性验收

验收是检验建筑物防雷施工的最后关键环节,直接决定建筑物防雷施工项目是否符合标准规范,达到防护需求。而做好规范性验收,应按照防雷工程进度及时做好隐蔽验收。对于人工接地、自然接地、避雷针及易忽视或重要的防雷项目,应在施工完成后及时进行接地电阻值测试,确认阻值是否符合设计要求。电涌保护器安装、管线布设、屏蔽和接地等施工措施是否符合防雷设计规范要求,认真核对其布设规格、数量级技术参数等是否符合设计要求,确保施工的各个环节与设计要求相符,保证防雷施工的完整性、安全性、规范性等。

3.结语

根据我国《建筑物防雷设计规范》规定,各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵人的措施,因此我们要做好建筑物防雷施工布设。从上文我们了解建筑物施工防雷是一项综合性较强的工艺,防雷工程涉及到配电系统、通讯系统等多项工程,综合应用到接地、屏蔽、焊接等多种防护措施,对我们施工人员的专业技术上有一定要求,为了提高建筑防雷性能,还应加强施工方面的改进,尽量避免问题的发生,重视施工中各个细节部分,确保防雷的安全性,提高工程质量。

参考文献

[1] 余晓红 新建建设项目防雷工程施工过程中常见问题解析 2013-01

[2] 王成香 贾彬 建筑物防雷施工中的常见问题及质量控制对策 建筑工程技术与设计 2015-04

[3] 建筑物防雷工程施工常见问题

建筑物防雷设计规范范文第5篇

关键词:防雷装置设计审核 问题 对策 阿拉善盟

由于阿拉善地区防雷事业起步较晚,新建建(构)筑物的防雷设计审核工作直到2007年才正式开展,与国内其它开展此项工作的地区相比,滞后近十年之久。民众和设计人员的防雷意识和防雷技术水平较薄弱,部分房地产开发商为了尽量降低成本,往往要求设计人员只执行有关国家技术规范的强制性部分,甚至有的设计人员认为反正有审核部门把关,干脆等审核部门提出审核意见后再来修改设计。2007年,阿拉善地区防雷设计审核一次通过率还不到39%,所以近两年笔者在防雷设计审核的过程中,发现不少设计人员由于对有关法规、规范掌握理解不够,在施工设计中常出现许多未严格按照现行国家技术规范和标准执行的问题,以下笔者将就一些经常发生的问题加以分析。

一、防雷设计审核常见问题

(一)设计防雷类别不清,甚至没有防雷设计。由于阿拉善盟属于少雷区,年平均雷暴日数仅为9.6天,许多小高层以通过计算年预计雷击次数,达不到0.06次/年,设计人员认为“不属于三类防雷建筑物,不用进行防雷保护”,这是对防雷措施认识不清的结果,防雷措施不仅包括外屋面的避雷针、避雷带(网)待防直击雷的措施,还包括室内的等电位连接、电子信息系统的防雷措施等。不能简单的认为,只有楼顶的避雷针才属于防雷防雷装置。

(二)引用防雷设计依据欠缺。在电气设计说明中,有的没有将国家强制标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004作为设计依据,这种情况防雷设计大多不规范。

(三)接地电阻要求不明确,或者设计说明或设计图纸存在矛盾。如设计说明中接地电阻要求不大于1Ω,而屋面防雷平面图或基础接地平面图中要求接地电阻不大于4欧姆。若采用共用接地方式,接地电阻按接入设计要求中的最小值确定。一般浅基,接地电阻应不于4欧姆,深基,接地电阻应不大于1Ω。若防雷地单独设置,接地电阻则应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-94规范中一、二、三类防雷接地电阻的规定。

(四)避雷带暗敷的问题。《建筑物防雷设计规范》GB50057-94没有不允许利用建筑物屋顶结构钢筋时,造成钢筋表面的小块混凝土坠地面,可能造成地面人员、设施被击中的危险。故不推荐利用建筑屋顶周边混凝土内的钢筋作为接闪器。避吉带应尽量明敷,安装在女儿墙的外侧。

(五)避雷引下线分布位置不合理,间距不符合规范等。引F线应利用外墙所有的柱内主筋,建筑物阳角位的柱子必须利用。非框架结构建筑物的引下线也应敷设在建筑物角位。

(六)对于架空入户的强、弱电管线有的没有强调穿接地的金属管入户、对管线的金属外皮没有强调接地及线路安装电源SPD。

(七)等电位措施不完善,对弱电系统配电箱、配线架未说明需要接地。设计说明中应补充:“正常不带电、而当绝缘破坏,有可能呈现电堆的一切电气设备的金属外壳应可靠接地”。建筑物内用电设备、进入建筑物的各种金属管道,电源线路、通信缆线屏蔽层、光缆接头加强芯等的等电譬连矗。电气竖井内设置接地干线、计算机、通信、消防监拧等弱点机房,设备问预留等电位磐譬扳!零兰形成等电位连接网络。建筑物室外的节日彩灯、航空障碍灯、广告牌等设施的电源线路也应穿金属管道或使用屏蔽电缆,作接地处理。大型金属构件如电梯轨道等也应与接地线作等电位连接。

(八)设计中往往缺少电源SPD的标称放电电流参数,或者第一级SPD和第二级SPD选用了相同的产品,达不到将雷电流逐级泻放的目的。在建筑物总配电箱、各楼层配电箱及重要设备前端宜安装电源SPD。不同的雷电防护区界面处对电源SPD的标称放电电流的要求是不同的。

(九)遗漏屋面用电设备配电箱的电源SPD,或配置不合理,建筑物室外的节日彩灯、航空障碍灯、广告牌等用电设施的电源线路应加装一级电源SPD,其标称放电电流应≥40KA(8/20μS)。

(十)电子信息系统的各种线路防雷措施不完善。计算机网络、程控电话、火灾自动报警及消防联动控制、楼宇自控系统、卫星接收和有线电视系统等信号线路应安装适配的信号SPD。消防控制室配电箱、有线电视前端箱应装设电源SPD。

(十一)部分设计单位以低压配电柜中的用于功率补偿的电源SPD代替进线上的电源SPD。

二、出具设计审核意见书应注意的问题

防雷装置设计审核结束后,对于设计合格的应及时出具《防雷装置设计审查意见书》,用户凭此审查合格意见书,到气象主管机构领取《防雷装置设计核准书》。对于设计不合格的,出具《防雷装置设计修改意见书》,用广到设计单位进行变更后重审。防雷技术服务机构出具审查意见时,应注意以下几点:

(一)正确填写申请单位及项目名称,名称应符合图纸中图标的内容。

(二)每条审查修改意见,应说明所依据的规范名称、条款,做到有理有据。

(三)修改意见应符合规范用词,不能将规范中的“宜”做擅自改为“必须或应”做。

(四)若设计中所提要求高于图纸设计说明上所标规范的要求,除非存在明显不合理之处,原则上评价时不对此提出修正意见。

(五)若设计中所提要求低于规范的要求,则应要求设计方修正。

(六)若经过儿方面因素综合考虑,出现可高可低两种选择均不违反原则情况时,一般应按高标准要求。

(七)对涉及规范中用词表示要求严格程度为“必须”和“应”的条文要求,均应严格按规范执行,只有在条文用词表示“允许稍有选择”时才能适度放宽,但应以建议的形式提出。

(八)尽量明确提出修改方法。

三、结束语

防雷设计是新建建筑物的防雷装置旌工的依据,必须严格按照相关防雷规范设计。不仅要做好直击雷的防护,还要做好防雷电波的侵入、防雷电感应、防地电位反击等方面全方位的防护措施。防雷设计审核应当从“接闪、分流、均压、屏蔽、接地和过电压保护”六大要素,逐个环节进行分析审核,以发现设计不合理或漏设计环节,及时提出修改设计内容,使建筑物的防雷设计做到“安全可靠、技术先进、经济合理”。

以上提到的均是防雷设计审核中常见的问题,防雷设计中存在的问题远远不止这些,由于本人理论水平有限,不足之处还望同行指正。

[参考文献]

[1]王吉进;
浅析防雷装置的设计审核和竣工验收[A];
第七届中国国际防雷论坛论文摘编[C];
2008年

[2]杨经科;
纪英;
防雷设计审核中发现的意见问题[A];
第四届中国目标防雷论坛论文摘编[C];
2005年

推荐访问:防雷 建筑物 设计规范 建筑物防雷设计规范【五篇】 建筑物防雷设计规范(精选5篇) 建筑物防雷设计规范最新标准

版权所有:耀景文档网 2012-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[耀景文档网]所有资源完全免费共享

Powered by 耀景文档网 © All Rights Reserved.。备案号:鲁ICP备12016148号-1