当前位置:耀景文档网>范文大全 > 教案设计 > 2023年消防设计【五篇】(2023年)

2023年消防设计【五篇】(2023年)

时间:2023-06-19 17:00:10 教案设计 来源:网友投稿

消防设计范文第1篇关键词消火栓自动喷淋最低水位中图分类号:TU998.1文献标识码:A文章编号:消防给水的流量如何确定,消防给水的压力如何确定,消防泵的有效吸水高度是多少,消防水池的有效水深又该如何计下面是小编为大家整理的2023年消防设计【五篇】(2023年),供大家参考。

消防设计【五篇】

消防设计范文第1篇

关键词 消火栓自动喷淋最低水位

中图分类号:
TU998.1文献标识码:
A 文章编号:

消防给水的流量如何确定,消防给水的压力如何确定,消防泵的有效吸水高度是多少,消防水池的有效水深又该如何计算,设计与实际工程应用当中有何差距,而工程实例中是否都具有真正的自灌式吸水,下面进行探讨。

一、 举例

举例说明:1#楼为地上33层,地下1层,1~2层为商铺,3层为架空层,4~33层为普通住宅,地下1层为设备用房和汽车库。每层建筑面积约572m2,建筑高度99.3m。按一类高层居住建筑进行消防给水设计。

1、消火栓给水系统设计:

室内消火栓每支水枪最小流量为5 L/S,消火栓口距地1.1m。

(1)充实水柱长度计算:

Sk=1.41(H1- H2)

式中: Sk --------水枪充实水柱的长度;
(m)

H1 --------室内最高着火点离地高度 (m) ;
5.2m

H2 --------水枪喷嘴离地面高度(m),一般取1m;

所以:Sk=1.41×(5.2-1)=5.9m

根据《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.2条, Sk取10m

(2)消火栓的保护半径计算:

R=Ld+Ls

式中: R --------消火栓保护半径;
(m)

Ld --------水带敷设长度L=25m,考虑到水带的转角曲折,应乘以折减系数0.8;

Ls --------水枪充实水柱在平面上的投影长度(m);
水枪的上倾角一般按45度计算,则:Ls=0.71 Sk

所以:R=25×0.8+0.71×10=20+7=27m

(3)室内布置多排消火栓,且要求室内有两股水柱同时达到室内任何部位时,消火栓间距为:

a、消火栓排间距:S1=1.6R=1.6×27=43m;
b、排内消火栓间距:S2=0.8R=0.8×27=21m

(4)消火栓栓口处所需水压计算:

Hxh= hd+ Hq +HSK =d Ldq²xh+ q²xh/B+HSK

式中: Hxh --------消火栓栓口处所需水压;
(m H2O)

hd --------消防水带的水头损失;
(m H2O)

Hq --------水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(m H2O),查表:Sk=10m时,ø 19水枪为13.5 m H2O

qxh --------消火栓射流出水量(L/s),查表:Sk=10m时,ø 19水枪为4.6L/S

d --------水带的比阻,查表:衬胶水带DN65, d=0.00172

Ld --------水带长度;
(m)

B --------水流特性系数,查表:
ø 19时,为1.577

HSK--------消火栓栓口水头损失,取2m.

Hxh=0.00172×25×4.6²+4.6²/1.577+2=0.91+13.42+2=16.33m H2O

为保证每只水枪的出水流量为5 L/S,查表: ø 19时,Hxh =18.93m H2O

(5)消火栓流量和水压计算:

室内消防用水量为20L/s,每根竖管最小流量10 L/S。同时使用水枪数量2支,横干管流量为20L/S。室外消防水量为30L/s,火灾延续时间2小时。本系统共分两个区:-1~6层为低区,由消防泵房消火栓泵经减压阀减压后供给;7~33层为高区,由消防泵房消火栓泵供给.水平干管与竖向立管构成环状,高区上干管设在33层,下干管设在7层,低区上干管设在6层,下干管设在一层和地下室。该系统为临时高压系统,其室内消防用水量由地下室消防水池(有效容积384m³)经泵加压后供给。室外消防用水量及水压由市政管网保证。平时管网压力由综合楼屋顶消防水箱维持,其消防水箱有效容积>18m³,保证消防初期消防用水量。室外设DN100地上式、地下式消火栓,间距不大于120m,沿主楼环状敷设,室内选用单栓室内消火栓,环状布置,消火栓间距保证有二支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,每套消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。查表得:横干管DN125,V=1.63m/s,i=0.0425;立管DN125,V=0.81m/s,i=0.0112

(6)消火栓扬程计算:

H=∑h+Z+P0=100X0.0181X1.2+99X0.0112X1.2+99+19=2.2+1.4+99+19=121.6mH2O

选用XBD13/20-SLH型消火栓泵两套(一用一备)Q=0~20L/SH=130m N=75kw

2、自动喷淋系统设计:

地下1层和1~2层商铺设自动喷淋灭火系统,属中危险II级,设计喷水强度8L/min.m2作用面积160m2。流量为32L/s,火灾延续时间1小时,该系统为临时高压系统,其室内消防用水量由地下室消防水池(有效容积384m2)经泵加压后供给。室外消防用水量及水压由市政管网保证。平时管网压力由综合楼屋顶消防水箱维持,其消防水箱有效容积>18m³,保证消防初期消防用水量。

火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。室外设三套地上式消防水泵接合器与自动喷水泵出水管相连。自动喷水系统为3个防火分区。

(1)系统水量:

最不利点作用面积160m2内喷头个数为21个,系统用水量为Q=1.15×21×1.33=32L/S

(2)自动喷水干管管径确定:

室内消防用水量为32L/S

查表得:DN150,V=1.89m/s,i=0.046

(3)自喷扬程计算:

H=∑h+Z+P0=50X0.0148X1.2+10X0.0719X1.2+9+40+4

=0.9+0.9+9+40+4=54.8mH2O

选用XBD60/40-SLH型自动喷淋泵两套(一用一备)Q=0~40L/SH=60mN=75kw

消防水池有效容积V=20X2X3.6+40X3.6=288m3,地下室设钢筋砼消防水池一座,容量按火灾延续时间内用水量最大一座建筑物计,计384m3, 本工程城市自来水为两路进水,室外消防用水量及水压由市政供水保证,室内消防用水量补充水量=0。

3、消防器材的选用:

室内选用SN65型单栓室内消火栓,水龙带长25m,水枪口径19mm,湿式报警阀选用ZFSZ150型,喷头:ZSTX-15型,ZSTZ-15型,ZSTYX-15型,公称动作温度680C和930C,水泵结合器选用SQX150-B型,Q=15L/S,灭火器选用MF/ABC4型4kg装磷酸铵盐手提式干粉灭火器。

4、消防水泵自灌计算:

消防给水系统的消防水泵和水池布置剖面图如下图:

设计给定条件为:

1)、水池净长20m,净宽6m;

2)、消火栓泵出水量为20L/s,喷淋泵出水量为40L/s,均为一用一备,成组设置。

水池的有效水深为3.2m,消防水泵为恒压切线立式消防泵,

消防技术规范如《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045―95(2005年版))第7.5.4条规定,设在高层民用建筑内的消防水泵应采用自灌式吸水;《建筑设计防火规范》(GB50016―2006)第8.6.6条规定消防水泵应采用自灌式吸水,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50261―2005)第10.2.3规定,系统的供水泵、稳压泵应采用自灌式吸水方式。

由于消防水泵有自动启动和备用泵自动互投及备用电源自动切换的要求,在任何时间都可能有启动的可能,因此必须采用自灌式吸水,也就是说消防水泵吸水管所在的水体最低水位在整个火灾延续时间内都不应低于水泵中轴线的标高。

按《建筑给水排水设计规范》(GBJ50015-2003)第2.1.32条:自灌式吸水指卧式离心泵的泵顶、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体置于最低设计启动水位标高以下,启动时水靠重力充入泵体的引水方式。也就是水泵吸水管所处的水体在水泵启动时的最低水位高过水泵中轴线的标高。

消防水泵的启动指火灾时消防水泵从静态条件下启动,也指消防水泵在运行中,由于机械或供电方面的原因,发生主备泵切换,或短暂停电后重新启动;对多组消防水泵,如消火栓泵、喷淋泵等,共同在一个水池中吸水时,也指它们中的任一泵组先期启动,而另一组泵组后期启动。

因此“消防水泵启动时水池的最低水位”应包含以下三种情况。

第一种是消防水泵在静态条件下启动;

第二种是消防水泵在运行中,发生主备泵切换和主备电切换时的重新启动;

第三种是多组消防水泵的先后启动。无论何种消防水泵启动,水体的最低水位不允许低于启动泵的中轴线。否则需要启动的水泵无法启动。

在本例中,当消火栓泵启动时,工作泵运行,备用泵待命。工作泵在启动时,最高水位在溢流口处,自启动是完全可以的,而且可以一直将水体水位从A点降至B点为止。然而当工作水泵运行一段时间,将水池水位从A点降至B点以下时,可能产生以上三种情况,致使所有的消防水泵均不能启动。

为此,只能认为水位B点为任何泵在任何条件下启动的最低水位,则A点至B点的水池容积即可以认为是可利用的消防水容积,即有效容积。

若认定上图的消防水泵引水方式为自灌式时,按上述原则确定的最低水位在B点,则该消防水池可利用的消防水量仅为V1,按下式计算:

V1=SH

已知:S=6x20=120(m2),H=2.4m,故:

V1=120x2.4=288(m3)

按规定该建筑应储存的消防水量V2:

V2= VF1 +VF2

VF1=20x3600x3=216000(L/h)=216(m3/h)

VF2=40x3600x1=14400(L/h)=144(m3/h)

V2=216+144=360(m3)(未计补水量)

显然按自灌式引水标准,该水池消防水量储备不足。如果外部补水量能达到60L/s或以上时,水池水位不会低于B点,则可判定该水池和水泵仍为自灌式。但该水池中不能利用的水体积太多,水池设计不合理。

本例中水泵引水方式如认定为自吸式时,水池最低水位可降至C点,这样,水泵可资利用的消防水量为V3。

已知:S=6x20=120(m2),H=3.2(m),故:

V3=SH=120x3.2=384(m3)

由计算可知,可资利用的消防水量完全满足建筑物在火灾延续时间内的消防水量要求。但这种引水方式毕竟是自吸式,不能称自灌式。对于消防水泵而言,这种方式不能保证水泵的迅速启动和可靠运行。

从以上分析可知:

(1)凡是在火灾延续时间内,水池补水量能保证水池最低水位高过消防泵中轴线标高时,方能认定为自灌式充水。反之,如上图则为自吸式。

(2)不能满足自灌式充水的消防水泵,必须在泵的吸水管上安装底阀,并增设自动充水设备。

消防设计范文第2篇

关键词:人防建筑;
建筑设计;
消防设计

中图分类号:TU2文献标识码:
A

一、人防建筑设计与消防设计的简介

在人防建筑设计中,消防设计占据非常大的工程比重,既存在相互独立的关系,又是密不可分的,以人防工程的平时消防设计为例进行的分析。

1、人防建筑设计

首先,每一个城市人防建筑是必不可缺的,对于人防建筑的设计,国家政策规定平时的消防设计是人防建筑设计的一部分,人防建筑设计中最不能忽视的就是其合理化和综合化。

2、消防设计

消防设计是指防止火灾发生、减少火灾危害以及应急灭火的一项工程设计。其采用多种防火技术和专业消防装备组成一整套消防系统,整个人防建筑设计工程中,消防设计是必然也是必须存在的一项技术工程,它的存在,就是人民财产和生命的保障。

在消防设计中应综合考虑多方面的因素,例如防火分区面积、疏散距离与出入口疏散的宽度和对外距离以及考虑人防单元与防火分区之间的平衡关系。

二、人防建筑设计特点及主要内容

1、人防多层地下室的特点

多层地下室以附建式工程为主,上部有坚固性的地面建筑物,有利于削弱;
冲击波、早期核辐射及炸弹的破坏作用,但工程形式及内部布局受上部建筑的影响较大。多层地下室由于埋深大,由地面进入人防工程的出入口路径长,且通常地下室在用地红线范围内铺得较满,故室外出入口设置上困难较大。多层地下室在防护单元和抗爆单元的划分上有其特殊性。当防空地下室满足相关的规范要求时,可不划分防护单元和抗爆单元.人防方案设计存在多种可能性,方案的比选对造价影响很大。

2、人防建筑设计内容

2.1口部设计

人员掩蔽工程战时总的疏散宽度应满足按掩蔽人数每100人不小于0.3m,且每樘门通过人数不应超过700人。对于人防工程的疏散宽度,除计入主要出入口、次要出入口宽度之外,可能还需设若干疏散口。有条件的可在与非人防区相邻的部位设密闭通道,通过非人防区的出入口(包括阶梯出入口、汽车坡道出入口)进行疏散。若无此条件,可考虑设阶梯通至上层的非人防区后,再借用相关的出入口进行疏散。疏散宽度必须考虑各层人防地下室同时进行人员疏散,疏散宽度需相应迭加,即不同单元合用出入口时,疏散宽度应按掩蔽人数之和进行计算。

2.2平站转换的设计

人防工程平战转换阶段分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段:

2.21早期转换

应在30天内完成物资、器材筹措和构件加工;
主要转换工作有:在临战前30天内完成增加的混凝土垛子的浇捣;
工程平时使用的物品的搬出;
平时使用的风机等设备拆除;
砖隔墙的砌筑;
临战封堵构件的加工;
对穿过防护密闭墙的电线、电缆的穿墙管做密闭处理;
战时使用的电子电气设备加装氧化锌避雷器。

2.22临战转换

应在15天内完成对外出入口孔口的封堵;
主要转换工作有:构筑抗爆单元隔墙;
安装战时进、排风系统;
安装战时钢板水箱;
安装战时给排水设备;
对穿过密闭墙等管道安装闸阀。

2.23紧急转换

应在3天内完成防护单元连通口的转换及综合调试工作,达到战时的使用要求。主要转换工作有:在临战前3天内防护单元连通口的封堵安装;
调试战时设备系统;
对平时使用战时不使用的电气设备、电缆、电线等进行接地处理;
完成工程的综合调试等工作。

三、消防在人防工程建设中的设计

1、防火设计

人防建筑中地下室防火等级为一级。地下室所有设备房间的防火门均为甲级钢制防火门,防火卷帘耐火极限不应低于3h,防火卷帘与楼板、梁和墙柱之间的间隙应采用防火封堵材料封堵。所有穿越防火墙及隔墙的管线均用不燃材料填实,通过防火墙或防火门下的管线沟,应采用不燃材料将通过处的管线沟间隙紧密填实。地下室均设有自动灭火系统,防火分区面积均满足规范要求。防火墙应直接砌在基础和钢筋混凝土的框架上,防火隔墙可砌筑在不燃烧体的地面或者钢筋混凝土梁上,防火墙、防火隔墙均应砌至梁、板底部。变形缝结构基层应采用不燃烧材料,表面不应采用可燃或易燃材料。地下室每个防火分区均有不少于2个的安全疏散口。

2、防火和防烟分区

人防工程内应采用防火墙划分防火分区。防火分区的划分应符合下列要求:防火分区应在人防工程各出入口最里一道密闭门的范围内划分。水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗问的面积可不计入防火分区的面积之内。防火分区的划分宜与人防工程的防护单元相结合。每个防火分区的最大允许使用面积不应超过400m2(平方米)(本规范另有规定者除外)。当设有自动灭火设备时,最大允许使用面积可增加一倍;
局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。电影院、礼堂的观众厅,防火分区最大允许使用面积不应超过1000m2。当设有自动灭火设备时,其最大允许使用面积也不得增加。

人防工程内设有内跳台、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等上下连通层,作为一个防火分区,其使用面积之和应符合本规范的有关规定,且连通的层数不宜超过两层。需设排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列要求:每个防烟分区的使用面积不应大于400m2。但当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。防烟分区不得跨越防火分区。需设排烟设施的走道,净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁底至室内地面的高度不应小于1.8m。

3、防火门和防火卷帘

防火门分为甲、乙、丙三级。其耐火极限甲级应为1.2h;
乙级应为0.9h;
丙级应为0.6h。钢筋混凝土的防护密闭门或密闭门可代替防火门。防火门宜为平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。用于疏散楼梯间或主要通道上的防火门应采用单向弹簧门,并应向疏散方向开启。当人防工程中设置防火墙或防火门有困难时,可采用水幕保护的防火卷帘代替。

4、安全疏散

安全出口宜按不同方向分散设置。安全疏散距离应满足下列规定:房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m。房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;
旅馆应为30m;
其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。安全出口门,楼梯和疏散走道的宽度应按其通过人数每100人不小于1m净宽计算。每樘门的疏散人数不应超过250人。

5、消火栓给水系统设计

《人防防火规范》第7.2.1条规定,建筑面积大于300m2的人防工程应设置室内消火栓。所以,绝大多数的人防工程都须设计室内消火栓给水系统。当室内消火栓总数大于10个时,其给水管道应布置成环状。在同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个。多层人防工程消防给水竖管上阀门的布置应保证一条竖管检修时,其余竖管仍能供应消防流量。人防工程内的消防给水管道不可避免地会穿越人防墙体,穿越处须设置防护阀门,常采用公称压力不小于1.0MPa的铜质或不锈钢材质阀心闸阀或截止阀,这类阀门也可起到检修阀门的作用,在设置检修阀门时应考虑这层因素,以免重复设置造成不必要的浪费。消火栓的保护半径和间距是设置消火栓的重要依据。布置消火栓时,需要考虑的因素很多,比如设置位置和保护范围内的障碍物等。消火栓应设置在明显易于取用的地点,这一点对于人防工程尤其值得重视,因为人防工程的采光、照明均不如地面建筑。

结束语

人防建筑设计中的消防设计比一般的消防设计更复杂,因为它在地下,通常空间比较封闭,缺乏开然采光和自然通风,出口也少而狭窄。因此,人防工程的消防设计至关重要,要不断优化现有的设计方案,从而使,其消防设计在人防建筑设计中发挥最大的优势,保护人们的财产安全,推动人防建筑设计总体发展。

参考文献

[1]王红玲.建筑电气中的消防设计[J].中国科技信息,2013,24:193-194.

消防设计范文第3篇

建筑住户人口密集,一旦发生火灾,危险性会比较大,加上火灾隐患较多,必然导致火灾火势凶猛,蔓延也会特别快,人员的疏散就会有一定困难,因此建筑上设备一定要充足,消防设施一定要完善,以迅速扑灭火势,这样所带来伤亡、损失才不至于太大。建筑消防给水系统工程非常巨大,不仅需安装消防硬件设备还需根据实际情况,有选择的安装设备,例如修建水池,铺设一些消防给水网管等。

二、建筑消防给水设计分析

建筑消防给水系统根据不同功用可划分为多种不同种类,若根据功用划分可分为室外消火栓给水、室内消火栓给水、自动喷水灭火三种系统。

2.1室外消防

给水管网:为确保消防给水安全,室外消防给水系统必须保证建筑给水管网科学合理的铺设,通常建筑中室外消防管网铺设最少不应少于两条,最好从不同给水管道引入,当其中一条管网发生了故障,不能正常的使用时,不会对另一条正常使用造成影响。进水管直径设置需综合考虑生活消防用水的总量及管道流水总量。消防水池:除铺设给水管网以外还应考虑设置消防水池。室内消防水池及室外消防水池要一起来考虑,若市政给水管道、天然水源无法满足消防用水量所需,且进水的管道也只有一条,此时就要考虑消防水池的建设了,完成消防水池修建才能确保消防水正常供应。

2.2室内消火栓

2.2.1室内消火栓设置所需设施

建筑室内消火栓给水系统设置通常需水枪、消火栓、消防卷盘、消防管道、消防水池、消防水箱、增压水泵、水泵接合器等多种设备,而且这些设备质量好坏直接关系使用效果,所以在硬件设备上一点都不能掉以轻心和马虎。

3.2.2室内消火栓给水系统

一般建筑使用最大工作压力是0.6MPa,按照不同分类方式分为不同类别,按服务反正分为独立分散消火栓给水系统和区域集中消火栓给水系统;
按供水时压力不同可分为高压、临时高压两种消火栓给水系统。

2.2.3稳压、增压措施

当建筑发生火灾,前几分钟水由所安装消防水箱来提供,但无法确保各地方消防设备水压都能达到要求,一旦水压小于要求值,就需采取相应措施进行补救。一般情况下会采取气压给水设备和稳压泵设施进行局部的增压来迅速提高水压,以满足消防水正常供应。

三、建筑消防给水系统设计中存在的问题及对策

结合建筑实际情况来选择合理给水方式和给水设施,在满足消防需求同时兼顾其经济性和可靠性是建筑消防给水系统设计的核心,但在实践当中,给水系统很难尽善尽美,设计工作还存在一些常见的缺陷使系统没办法及时高效的控制火势,从而给建筑的消防安全方面留下隐患,所以必须对影响消防给水系统功能重点混迹加强控制,从消防给水系统的设计阶段消除对消防减灾不利的弊端。

3.1消防水池设计

根据民用建筑设计防火规范,建筑消防蓄水有严格要求,当室外的给水管网确保不了室外的消防用水量,消防水池有效容量要满足火灾在延续时间室外的消防用水量、室内的消防用水量及自动喷淋系统的用水量之和。此要求需消耗大量水资源及建筑占地,导致建设工程的成本有明显提高,所以,建设者要综合分析建筑实际情况,为减少资源的浪费应开发建筑中的水来作消防水源,有条件地区还可推动区域内公用消防水池设计及建设。首先应对消防栓的用水量误差及对火灾延续时间进行估计,若分析错误可能会给水池的有效容量设计造成不当,容量过大可能造成浪费水资源、占地等;
容量偏小则直接影响系统控制火情。一些旧楼的改造工程当中新消防设施利用使用水量发生改变,若不及时的调整会造成水池容量不合理;
另外,水池储水卫生问题、定期换水浪费问题、水源和用水设备连接问题都要在设计当中体现、解决。

3.2室内消防栓设计分析

室内消防栓对第一时间火势控制具重要影响,是灭火时候最便捷装置。设计当中经常出现消防栓口径不统一、消防栓的设置位置不当、水带与消防栓口径不一致等问题,常给管理维护带来困难,因此,对工具口径应予以统一并确保同层的任何部位有两消防栓水枪充实水柱可同时到达,建筑消防栓的距离应不大于30m,裙房的应不大于50m;
为避免影响消防栓使用,消防栓布置要以主楼梯做起点,在符合要求前提下按照实际情况进行合理布置,箱体不应布置在人流较大地区;
为防止减小楼道的空间,往往把住宅消防栓设置成半暗装和暗装式。

3.3室外消防栓设计分析

室外消防栓数量和分布要经过用水量准确计算后确定,若室内的消防用水是有室外的管网来提供,室外的消防栓数量取决于水泵接合器数量;
若室内的消防用水是储存于室内的消防水池当中,室外的消防栓设计要按照室外的消防用水量来计算确定。

3.4自动给水灭火系统设计

自动给水灭火是指采用闭式洒水喷头来达到自动喷水灭火效果的一种消防系统。因为其效果显著、成本较低,目前已广泛应用到建筑消防系统当中。设计当中需注意问题:为方便自动系统维修、调整布置喷头,防火分区自动喷水灭火系统管道最低点、水流指示器的后面应设置泄水口;
以随时可检验自动喷水灭火系统、消火栓系统能否处在正常工作状态,在消火栓泵和喷淋泵总出水管道要分别安装压力表;
大面积的格栅吊顶采用时要确保喷水强度值,还应随时的校核喷淋泵出水量。

3.5给水系统稳压设计

消防给水系统工作时常常出现水压不稳现象,给水输出一段时间以后,若水压比标准偏低,就需采取气压罐、稳压泵、管道增压方式使其达正常的工作水平;
若系统内压力比限制大,可能会对设备、管道造成破坏,所以应注重水泵选用以提升系统承压的能力,或设置相应减压设施予以解决。设计当中可利用变频调速恒压设备把水压控制于工作压力的范围以内,有效的节约水源,延长设备的寿命。

3.6消火栓优化设计

目前由于我国消防云梯和消防车工作高度往往不会超过50m,建筑消防救火通常依靠室内外的消火栓来进行及时的补救。为符合国家标准及实际需求,消火栓设计当中:①应根据相关公式、需水量的要求来设计消火栓数量;
②还需合理的选择消火栓供水方式(减压阀分区供水系统及双出口供水系统),由于供水系统都有优缺点,在消火栓设计当中应根据实际的情况来进行选择;
③还应着重的考虑消火栓启动方式使消火栓在火灾发生的时候能及时的启动,以达到迅速的灭火目的。

四、结语

消防设计范文第4篇

关键词:建筑消防 建筑电气设计 设计要点 火灾自动报警系统

1、引言

在对建筑的电气的相关的设计中,我们必须对消防问题加以考虑,消防相关的设计在建筑工程中属于基础性的工作。一般火灾的自动报警系统、消防设备相

关的配电系统以及消防的联动控制系统是电气的消防设计的主要内容。在对电气的消防进行设计的时候,我们必须对建筑、给排水以及暖通进行必要的了解,只有这样,才能设计出经济合理、安全可靠的建筑电气的消防系统。

2、火灾的应急广播与火灾警报装置的相关设计

我们需要在火灾发生的初期,对火灾情况进行紧急的通知,为了实现这一目的,我们必须设计相应的火灾的警报装置以及火灾的应急广播装置。火灾的应急广播在火灾发生中所取得的效果,要比火灾的警报装置的作用要大,并且火灾应急广播还能对火灾中的人员的疏散与逃生进行必要的指挥。由此可见,火灾的应急广播的作用重大,在建筑电气的设计中的消防设计是必不可少的,我们必须的火灾应急广播进行广泛的应用。

一般要求在区域性的报警系统中,常常仅需要设置相应的火灾的警报装置,在相对比较集中的报警系统中,我们应该设置相应的火灾的应急广播,在控制中

心相应的报警系统中同样需要设计火灾的应急广播,通常在设置有火灾的应急广播的场所必须设置相应的火灾的警报装置。

在对火灾应急广播进行设计的时候,必须根据相应的报警区域以及疏散的区域的划分的分路进行相应的配线。通过这样的设置,由于各条分路互不影响,这

样能够保证任意一条分路出问题,仍能通过其他的分路进行广播;
而且还可以对广播的区域进行控制,可以根据火灾现场的需要,对发生火灾的区域以及相关的

区域进行相应的广播,方便于对现场人员进行疏散与逃生的指挥。在同时设置了火灾警报装置与火灾的应急广播的建筑物内,必须对两者在时间上的响应进行配合,必须避免这两种的声音同时发出,因为这对现场人员的疏散与逃生是不利的。

3、非消防电源中的普通照明的切除设计

为了防止火灾的扩大,在确认发生火灾后,我们应该在第一时间对非消防的电源进行切断,所以一般在相关的设计中,都会把一些普通的照明统一切除。由实际情况来看,突然失去照明,只使用应急照明会对疏散逃生的人们产生一定的心理影响,在人员比较密集的场所,极易造成疏散的人群的惊慌,甚至出现混乱 从该方面进行考虑,为了确保安全有序的疏散,并确保消防队员的安全,在对火灾进行确认之后,不能乐观立即切除着火层相应的普通的照明电源,而是在一段时间之后再进行切除。

4、手动的火灾报警按钮相关的设计

在火灾的报警过程中,不仅需要相关人员的进行报警,为了尽快的把发生火灾事故传播出去,往往还需要普通人参与,因为发生火灾时,通常都是普通人员最先发现。所以我们必须做好相关的工作,即设置相应的适合普通人操作的手动的火灾报警按钮。所以在对你手动火灾报警按钮进行相关的设置时,不仅要考虑到相关的技术因素以及技术规范,还要注意方便普通人员能够及时的进行报警。

5、消火栓按钮相关的设计

在对消火栓泵进行设计的时候,必须在室内的消火栓箱里面设置相应的消火栓按钮,要求灭火栓按钮对灭火栓泵的控制是通过总线进行的,并且是直接的

接在消防水泵相应的控制回路上,能够直接的用手动的对灭火栓泵的启停进行控制。如果直接把消火栓的按钮接在灭火栓泵的控制回路的时候,使用的安全电压不应超过50V(一般使用的是交流24V),并在消防栓的按钮的位置设置相应的专用的消防电话塞孔。

6 、消防联动控制设备和手动控制安装方面的问题

对于消防联动的控制设备来说,它主要是由排烟机和消防水泵等装置组成。目前我们常常使用总线的编码模块的控制方式对消防联动的控制装置进行控制。并要根据相关的技术要求与规范,判断该消防系统是否需要增加相应的手动的控制装置。我国对建筑的消防中的消防联动的控制设备做出了详细的规定,对我们是否需要安装相应的手动的控制装置的条件和相关的要求进行了详细的阐述。

同时消防联动设备中仅使用总线的编码模块来对火灾报警系统进行控制是远远不够的,我们必须设置相应的手动控制的火灾报警系统。这是因为排烟机与

消防水泵能否安全稳定的运行直接关系到消防工作的成败,所以消防设备对消防工作有着重要的影响。

7、消防设备配电设计的探讨

在消防工程中,外部的电源可能会突然出现断电,这将对火灾现场的人员撤离与现场的指挥造成一定的影响,所以我们必须使用应急的发电设备(如柴油发电机组)来确保相关的消防设备与装置的正常启动。但是这对应急的柴油发电机组的要求比较高,柴油发电机组相应的功率特性往往是有限制的,通常仅能够带动设备的一半的负荷,而不能长期的持续供电。我们常常通过对消防设备采用分批延时的方式进行启动,这样能够有效的减少系统的负荷。

对于常见的大型民用的建筑来说,一般均是由地下层、塌落以及裙楼组成。对这类的建筑的消防负荷有关的计算比较麻烦,通常必须对每个公共的消防设置(如消防泵等)是必须进行计算的负荷,又称必然负荷,对于应急照明与消防风机等设施来说,可以利用建筑物的不同分区,把各个分区作为一个消防负荷的计算单元,再用两个相邻的位置的负荷相加后的最大的负荷,再和必然负荷相加,通过这种方法能够把该建筑物的最大的消防负荷计算出来。

8、电源切除装置的设计

我们可以使用分励脱扣器来对非消防电源进行切除,(注:分励脱扣器为低压断路器的基本附件)。通常我们可以在配电室中的低压的出线开关以及各层的主配电箱上来对一些非消防电源进行切除,这种方法不仅能够保证非消防电源能够有选择的切除,而且实现的联动的系统的结构比较简单,然而分励脱扣器进行切断所需要的电流较大。

9、结语

随着人们的生活水平的不断提高,人们对衣食住行的安全要求越来越高,然而由于现代建筑对趋于聚集化,这对建筑的消防安全造成一定影响。所以我们必

须对建筑电气设计中的消防设计加以重视,这是对建筑使用的安全保障。

参考文献

[1]王佩玲,岳鹏.高层建筑电气设计中常见问题及电气节能设计[J].科技致富向导,2012,(06):01~07.

[2]王艳华.浅析建筑电气设计中的消防设计[J].黑龙江科技信息,2011,(11):05~08.

[3]徐肖明,杨娟.分析建筑电气设计中的消防设计[J].科技风,2012,(12):05~06.

消防设计范文第5篇

关键词:可燃液体储罐;
泡沫灭火系统;
消防冷却水系统;
事故池

中图分类号:S611 文献标识码:
A

引言:随着中国经济的快速发展,人民生活水平也迅速的提高,人们对各种工业品的需求量越来越大,工业品的种类也越来越丰富,因此各类的工业也迅速的发展起来,但很多工业的生产过程和储运过程中都涉及到易燃易爆的危险品,怎样安全储存这些易燃易爆的物品成了工业生产中的重点。大的储罐为工业生产提供的快捷便利的生产,已成为很多工业生产中不可缺少的一部分,收到了显著的经济、社会和环境效益。但这些储罐如果在设计、管理和操作出现问题那么它产生的破坏和损失也是巨大的,这些年出现了不少可燃液体在储运过程中发生严重的火灾和爆炸事件引起了人们严重的关注。

在石化、医药和轻工行业中的储罐区起着承上启下的作用,按其生产过程可以分为:原料罐区、中间原料罐区以及成品罐区。一个完整的储罐区包括储罐组、装卸区、辅助生产区以及消防安全设施,其中储罐区主要由储罐、防火堤、工艺生产管道和泵组等组成。当储罐的形式确定后,给其配套的消防安全设施必然成为其安全运行尤为重要的防护手段。储罐区的消防设施主要是由给排水工程来体现,给排水专业的消防设计直接关系到储罐区的运行安全、人民群众的生命财产安全和项目的可实施性。因此,一个经济合理、安全可靠的储罐区给排水设计是项目建设成败的关键因素之一,在储罐区的设计中对应的给排水设计必须同时到位。

1.工程概况

天津市某制药有限公司化学原料药物产业化项目溶媒罐区储有:甲类水溶性可燃液体乙醇罐4个,环氧氯丙烷罐1个,乙酸乙酯罐1个,二氯甲烷3个,甲类非水溶性可燃液体石油醚罐4个,甲苯罐4个,庚烷罐2个,环己烷罐1个,二乙二醇二甲醚罐2个;
储罐型式均为固定顶罐,除1个环己烷罐和1个乙醇罐单罐容积为15m3,直径为2.6m,高度为3m以外,其它储罐单罐容积为50m3,直径为3.6m,高度为5.7m。

溶媒罐区为本厂原料罐区,本次设计罐区罐体采用火灾爆炸事故几率较低的钢质浮顶储罐,全部为地上立式储罐。按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第4.25条规定,在储罐组四周设置不燃烧体防火堤,在事故时防火堤能使燃烧的流散液体限制在防火堤内,给扑救火灾创造有利条件。因本次设计储罐容积不是特别大,故防火堤的有效容积按不小于最大储罐的容积来定,比规范中规定浮顶储罐防火堤的有效容积不应小于其中最大储罐容量的一半要高,这样能在经济和适用的前提小尽量增加安全性。

2.可燃液体罐区消防系统方式的确定

经过查询相关手册⑴,得出上述各物品的物理化学性质,灭火方式都可采用泡沫、干粉和砂土。因此本工程消防介质主要采取泡沫、干粉和砂土,同时采用循环水来冷却罐壁。泡沫灭火又有很多形式,包含低倍数、中倍数和高倍数泡沫三种,贮罐的喷射形式也分为液上喷射和液下喷射;
同时消防冷却用水也可以分为移动式和固定式二种形式,怎样选择选择合理的消防灭火方式是保证设计合理的关键。

2.1罐壁冷却系统的选择

根据《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-92)第7.3.8条规定:“罐壁高于17m或储罐容量大于或等于10000 m3的非保温储罐应设置固定式消防冷却水系统。”因本工程储罐高度最大为5.7 m,且单罐容量最大为50m3,故消防冷却水可选择固定式消防冷却水系统,也可选移动式消防冷却水系统。由于储罐着火时,辐射热高,人工操作强度大,水炮向罐壁射水时,水被罐壁的反作用力击离罐壁,呈柱状下落,冷却效果不佳;同时由于该储罐区罐的数目较多,相互之间的遮掩突出,水枪、水炮难以保证着火罐及邻近罐冷却用水要求。因此设计采用固定式消防冷却水系统。

消防冷却水系统可分为高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统。因为高压给水系统虽然安全可靠,但系统组成复杂、维护费用高、投资大,低压给水系统消防时必须借助消防车或机动消防泵对消防管网进行临时加压,该系统安全性差、操作麻烦、劳动强度大,而临时高压给水系统既能在短时间内就能供给系统所需的消防水流量和消防水压,安全性能较好,同时该系统投资省、操作方便、维护费用低,从各方面来看临时高压给水系统都比较合适,本次设计采用采用临时高压给水系统。

2.2泡沫系统的选择

低倍数泡沫灭火系统适用于加工、贮存和装卸易燃、可燃液体的危险场所,特别是对易燃、可燃液体库的贮罐区火灾,低倍数泡沫灭火系统是目前国内外应用最广泛、最有效的一种消防措施⑵。因此,设计采用低倍数泡沫灭火系统。

因罐区贮存有可溶性液体,故设计采用抗溶性泡沫灭火剂。泡沫液下喷射不适用于浮顶油罐(其中也包括内浮顶罐),因泡沫喷到罐内不能迅速地、均匀地蔓延到油罐的密封环部位⑵。液下喷射抗溶性泡沫也不适用于扑救水溶性易燃、可燃液体,因为抗溶泡沫通过这些液体时,泡沫易遭到破坏⑵。本罐区罐体采用的是钢质浮顶储罐。因此,设计采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,其优点是:整个系统时刻处于战备状态,灭火时不需要铺设管线和安装其他设备,出泡沫快、操作简单、节省人力、劳动强度小。

3.消防系统设计

储罐的消防中,消防冷却水功能主要是吸收辐射热,并及时带走热量,以保护着火罐及邻近罐壁,因此消防冷却水量的计算主要与着火罐和相邻罐的表面积以及罐体的布置形式有关。消防中的灭火剂在着火中起着主要的作用,灭火剂的用量计算主要与可燃液体的性格以及灭火设备的系统的形式有关。在设计中尽量做到安全、经济、合理的选取以及布置各种消防设备和管道是很重要的。

3.1消防冷却水系统

本工程的罐体布置由防火堤隔离分开为六个相邻的防火区,每个防火堤内设置四个储罐,罐区局部平面见图1。

图1罐区布置局部平面图

按《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-92)第7.3.7条中第2款规定当邻近立式罐超过3个时,冷却水量可按3个罐的用水量计算;
当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。本罐区单个罐体不大,单个罐体着火时可然液体可能会溅到相邻的防火堤内,考虑到安全性在不大幅增加工程量的前提下,选择着火罐本防火堤和相邻防火堤内的所有罐体作为着火罐冷却对象,因此冷却水罐体数为8个,比规范要求的高。

3.1.1消防冷却水量计算

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.4条中第2款规定:

表8.2.4 甲、乙、丙类液体储罐冷却水的供给范围和供给度

本设计采用固定冷却水系统,同时罐体形式是立体罐,按规范计算冷却水流量:

Q=8xq1xDx3.14

参数q1取0.50[L(/s·m)]

D取3.6m

Q=8x0.5x3.6x3.14

=45.216L/s

消防冷却水火灾持续时间为4h,消防冷却用水量为:

V=Qx3.6x4

=45.216x3.6x4

=651m3

因火灾时固定冷却水系统的环管和立管容易损坏,故在设计时考虑固定冷却系统损坏时的补救措施,一般采用水泡作为冷却水补救措施,此时按移动式水枪的冷却水量来核实,本工程经校核移动冷却水量为41 L/s。

3.1.2喷水设施

消防冷却水由厂区室外消防管网接入罐区消防冷却水管,设计流量采用45L/s。在罐壁最高处设置一圈环管,孔口淹没出流,来满足罐体的消防冷却需求。

为了进一步提高消防冷却临时高压给水系统的安全程度,缩短操作时间,在设计临时高压消防给水系统时,通过电气、仪表设计,在消防冷却水泵房和罐区中央控制室均设置控制按钮,在两处均能开启和关闭消防冷却水泵及出水电动阀门,使该系统更加安全可靠,灵活方便。同时在每个储罐的冷却水进水管上设置温控阀门,当储罐壁温度达到罐内液体燃点时开启,着火罐所在防火分区及与着火罐相邻最近的防火分区的阀门应开启喷水冷却。

3.2泡沫灭火系统

可燃液体贮罐消防主要靠泡沫消防设施来完,它的作用是利用空气泡沫漂浮在可燃液体的表面,切断可燃液体与空气的接触,从而达到灭火的目的,而消防冷却水则起辅助的冷却作用。空气泡沫消防系统分为固定式、半固定式和移动式。

固定式系统安全可靠、操作方便、劳动强度低。对大中型可燃液体贮罐区来讲消防要求应该高一些,因此本设计采用固定式空气泡沫消防系统。

3.2.1泡沫液的计算

根据《低倍数泡沫灭火系统设计规程》GB50151-92(2000年版)中第3.2.1条第二款以及3.1.4条规定。

泡沫混合液供给强度和连续供给时间 表3.2.1-2

泡沫灭火系统扑救储罐区一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。

M1 =V1+V2+V3

=A1 ·R1 ·T1 +n·Qf·t + V3

(具体计算过程略)

经计算本工程罐区泡沫液总用量为85400L,泡沫液总流量为88L/s。

3.2.2泡沫灭火设施

罐区泡沫灭火所需抗溶性水成膜泡沫液(6%)泡沫液量为5.124t,每个罐上设置空气泡沫产生器 PC4一个,共需 PC4空气泡沫产生器24套,采用压力式空气泡沫比例混合装置(PHYM120/55)一套,流量2~120L/s,储液量5.5m3。

4.其他安全措施

4.1辅助消防措施

罐区周边按B类严重危险级配置灭火器,共配置型号MP9灭火器24具。在防火堤外的泡沫液输送环管上设置2台泡沫-水两用炮PLM40,以及四个室外地下式泡沫消火栓(SS100/65-1.6),每个室外泡沫消火栓箱配置一个PQD4型泡沫枪和一个长25m的麻质水带,箱内设防暴按钮启动泵房内的喷淋加压泵。在每个防火堤区域外每边设置一个消防砂箱,共设置12个消防砂箱。

4.2事故调节措施

本罐区在防火堤外设置有独立的事故调节池和配套的独立收集管道,发生泄漏等事故时,可燃液体可以通过管道排入事故池,以减少事故时可燃液体产生的危害,事故池设置有效容积为60m3,能容纳最大罐体泄露的可燃液体量。

本工程在厂区设有动力车间,车间内设有对应的消防泵和消防水池,在厂区也设置有独立的消防管网以保证罐区的消防用水。

结语:该工程已通过消防部门验收,各系统运行正常。罐区设置消防冷却水系统、低倍数泡沫灭火系统、消火栓给水系统、干砂、灭火器等设施,对罐区实行多层保护,体现了“预防为主,防消结合”的消防工作方针。罐区给排水工程在整个项目中,所占投资比重较小,但作用不可低估;
他能防患于未然,为安全生产又增添了一道保护锁,保障了人民群众生命和财产安全,促进了经济发展。罐区安全最重要的是生产和使用单位建立规范而正确的管理和操作制度,建议生产企业按相关安全规范和管理操作要求对生产管理人员进行培训,从源头上杜绝事故的发生。

参考文献

推荐访问:设计 五篇 消防设计【五篇】 消防设计(精选5篇) 消防设计内容是什么

版权所有:耀景文档网 2012-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[耀景文档网]所有资源完全免费共享

Powered by 耀景文档网 © All Rights Reserved.。备案号:鲁ICP备12016148号-1